PLC İlave Modül

Mesaj gönderen exploider »

Merhabalar iyi çalışmalar.
DVP12SE11R model CPU'm için iki adet DVP08SN11R çıkış genişleme modülü ve bir adet DVP16SM11N input genişleme modülü kullanmaktayım.

Modüllerimin input numarası X kaçtan itibaren başlamakta acaba? CPU'm 8 ad. girişe sahip mantık olarak X8 ile devam edebilmem gerekli ama sanırım X20'den devam etmeliyim. Bu konu çıkış modülüm içinde aynıdır kaçtan başlamalıyım? Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz. Teşekkürler iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC İlave Modül

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Dijital Giriş ve Çıkışlar Octal(8'li) Sayı Sistemine göre ilerlemektedir. PLC yanına takacağınız ilk dijital giriş veya çıkış modülleri 20'den başlamaktadır. X20-X27 , X30-X37 , X40-X47... ve Y20-Y27 , Y30-Y37 , Y40-Y47.... şeklinde ilerlemektedir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
exploider
Mesajlar: 15
Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC İlave Modül

Mesaj gönderen exploider »

Teşekkürler İslam Bey;

Bu arada SE'nin Memory Map'ini incelerken Data Register'larda D408 ve D599 arası kalıcı word olduğunu gördüm. wordler 2 byte olduğu için D408'den sonra D410'a mı atlamam gereklidir? Teşekkürler iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC İlave Modül

Mesaj gönderen İslam »

Double Word(32 bit) işlemleriniz varsa 2 word boşluk bırakarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
alitemir123
Mesajlar: 12
Kayıt: 04 Ağu 2022, 15:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC İlave Modül

Mesaj gönderen alitemir123 »

iyi günler bir adet DVP-08SN çıkış modülü kullanmak istiyorum y afdresleri nereden başlanacağını bilebilir miyim ve modülün üstündeki C0 ucu nereye bağlanmalı ? yardımınız için şimdiden teşekkür ederim
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC İlave Modül

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

PLC sağına takacağınız modüller 20'den başlamaktadır;

X20-X27, X30-X37...
Y20-Y27, Y30-Y37...

Eğer elinizdeki modülün model kodunun son harfi 'T' ise bu transistör çıkışlı ve NPN'dir. C0 klemensine 0VDC uygularsınız. Böylelikle Y çıkışlarından vermiş olduğunuz sinyali geri alırsınız. Eğer model kodunun son harfi 'R' ise bu Röle çıkışlı olduğu anlamına gelir ve röle mantığı ile kullanabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey