SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
exploider
Mesajlar: 15
Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Mesaj gönderen exploider »

Merhaba iyi çalışamalar.

SE PLC'm ile DOP107EV HMI RS485 üzerinden haberleştirmek için gerekli bütün ayarları yaptım ama nedense eşleşmedi ayarlar aşağıdadır. Şimdiden teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
exploider
Mesajlar: 15
Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Mesaj gönderen exploider »

COM 2 ışığım belirli aralıklarla yanıp-sönüyor fakat HMI haberleşmiyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Mesaj gönderen Turhan »

HMI'ın haberleşme ayarlarında PLC'nin default protokollerini kullanmışsınız. Bu durumda PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetledikten sonra PLC'de özel bir kod kullanmaya gerek kalmadan HMI ile haberleşebiliyor olmalsıınız.

Eğer haberleşme yine sağlanamaz ise HMI üzerindeki hata kodunu mesajda belirtebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
exploider
Mesajlar: 15
Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Mesaj gönderen exploider »

Turhan yazdı: 02 Ara 2022, 17:00 HMI'ın haberleşme ayarlarında PLC'nin default protokollerini kullanmışsınız. Bu durumda PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetledikten sonra PLC'de özel bir kod kullanmaya gerek kalmadan HMI ile haberleşebiliyor olmalsıınız.

Eğer haberleşme yine sağlanamaz ise HMI üzerindeki hata kodunu mesajda belirtebilirmisiniz?
Optimize tikini kaldırınca çalıştı fakat anlamadığım şey haberleşme çok yavaş gerçekten butona basınca görülür bir fark ile dönüş sağlıyor.

Baudrate'i 9600bps'den 19200'e çıkarınca haberleşme koptu maalesef. Neden kopmuş olabilir? Şimdiden teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
exploider
Mesajlar: 15
Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Mesaj gönderen exploider »

Güncel, haberleşme nedense çok ağır. Şimdiden teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme

Mesaj gönderen Turhan »

Hem HMI hemde PLC programlarınızı mesaja ekleyebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla