Merhaba iyi çalışamalar.
SE PLC'm ile DOP107EV HMI RS485 üzerinden haberleştirmek için gerekli bütün ayarları yaptım ama nedense eşleşmedi ayarlar aşağıdadır. Şimdiden teşekkürler.
SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme
- exploider
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- exploider
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme
COM 2 ışığım belirli aralıklarla yanıp-sönüyor fakat HMI haberleşmiyor.
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme
HMI'ın haberleşme ayarlarında PLC'nin default protokollerini kullanmışsınız. Bu durumda PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetledikten sonra PLC'de özel bir kod kullanmaya gerek kalmadan HMI ile haberleşebiliyor olmalsıınız.
Eğer haberleşme yine sağlanamaz ise HMI üzerindeki hata kodunu mesajda belirtebilirmisiniz?
Eğer haberleşme yine sağlanamaz ise HMI üzerindeki hata kodunu mesajda belirtebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- exploider
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme
Optimize tikini kaldırınca çalıştı fakat anlamadığım şey haberleşme çok yavaş gerçekten butona basınca görülür bir fark ile dönüş sağlıyor.Turhan yazdı: ↑02 Ara 2022, 17:00 HMI'ın haberleşme ayarlarında PLC'nin default protokollerini kullanmışsınız. Bu durumda PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetledikten sonra PLC'de özel bir kod kullanmaya gerek kalmadan HMI ile haberleşebiliyor olmalsıınız.
Eğer haberleşme yine sağlanamaz ise HMI üzerindeki hata kodunu mesajda belirtebilirmisiniz?
Baudrate'i 9600bps'den 19200'e çıkarınca haberleşme koptu maalesef. Neden kopmuş olabilir? Şimdiden teşekkürler.
- exploider
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 25 Eki 2022, 14:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme
Güncel, haberleşme nedense çok ağır. Şimdiden teşekkürler.
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SE PLC ile DOP107EV RS485 Haberleştirme
Hem HMI hemde PLC programlarınızı mesaja ekleyebilirmisiniz?