modbus üzerinden daha önce start stop yapıyordum, şuan eski yüklemeyi bulamadım yeni buldum denedim olmuyor.
istasyon adresi 4
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

Yazma komutundaki değişkenleri kontrol edebilirmisiniz? Yazma fonksiyon kodu olan H10 ifadesi yerine farklı bir değer tanımlamışsınız.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Mesaj gönderen çıraközgür »

abbnin kontrol adresi 40001 değil mi? bundan dolayı değişiklik yaptım
viewtopic.php?t=3667
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

Resimde işaretlediğim değişken modbus yazma fonksiyon kodudur. Yazma işlemi için bu değişkenin değeri H06 yada H10 olmalıdır. Bir sonraki değişken ise haberleşeceğiniz modbus adresinin Hex yada Decimal değeridir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Mesaj gönderen çıraközgür »

tekrar merhaba, 3 dtc + abb sürücüler ile başlangıçta haberleşme sağlanıyor, sürücülere frekans veya start verdiğimde dtcler kopuyor, haberleşme ışıkları yanıp sönüyor.
dtc istasyon ayarlarını dtcom ile 9.6 n 1 rtu olarak ayarladım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

MODRW komutunu M1000 kontağı ile sürekli çalıştırmamalısınız. Aksi takdirde birden fazla cihaz için haberleşme sağlayamazsınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
çıraközgür
Mesajlar: 100
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: abb Ach550 28sv haberleşmesi

Mesaj gönderen çıraközgür »

anladım, teşekürler