Selamlar.
Delta plc ile ilgili 2 adet problemim var.
1. 2 adet data farkını karşılaştırmak istiyorum. örnek d200 datası ile d100 datası sayılar eşit olsun. aralarında belli bir değerde fark olunca sistemi durdurmak istiyorum. eşitse devam edece.
2. canopen üzerinden haberleştigim mutlak encoderim var. bu encoderde motorun devir sayırısını veya encoderin devir sayısını nasıl ölçerim.
Delta PLC datar karşılaştırma
- eneskuroglu
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 11 Eyl 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7360
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta PLC datar karşılaştırma
1. İki sayının farkının mutlak değeri izin verilen tolerans değerinden büyük ise bir bit adresi set edebilrsiniz.
2. Kullandığınız PLC'nin tam model kodunu belirtmelisiniz.
.
2. Kullandığınız PLC'nin tam model kodunu belirtmelisiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- eneskuroglu
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 11 Eyl 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta PLC datar karşılaştırma
kusura bakmayın unutmuşum.
kullandıgım cihaz as218px-a
3. bir sorum da bu cigaz SR830 dan itirabaren haberleşme kontrolu yapmak istiyorum bu dataların kullanımı nasıldır. CAN-2 encoderde haberleşme hatası oldugunda SR831 datasından nasıl okurum bu durumu
kullandıgım cihaz as218px-a
3. bir sorum da bu cigaz SR830 dan itirabaren haberleşme kontrolu yapmak istiyorum bu dataların kullanımı nasıldır. CAN-2 encoderde haberleşme hatası oldugunda SR831 datasından nasıl okurum bu durumu
- Turhan
- Mesajlar: 7360
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta PLC datar karşılaştırma
Elinizdeki encoderin EDS dosyasını teminettikten sonra ISPSoft-->HWCONFIG-->CANOpen Builder programında bu dosyayı önce içe aktarmalısınız.
Ardından mesaja eklediğim uygulama videosundaki gibi PDO konfigürasyonu ile okuma/yazma işlemini konfigüre edebilirsiniz.
Haberleşme için elimde benzer bir encoder olmadığından ASDA-A2 serisi servo sürücü üzerinden motor encoder değerini okuyup sürücü'nün P1-09 parametresine değer yazan uygulama videosuna mesaj ekinden erişebilrisiniz.
Haberleşme hata davranışında PLC'nin özel registerlerin aldığı değerleri yine video içeriğinden görüntüleyebilrisiniz.
.
Ardından mesaja eklediğim uygulama videosundaki gibi PDO konfigürasyonu ile okuma/yazma işlemini konfigüre edebilirsiniz.
Haberleşme için elimde benzer bir encoder olmadığından ASDA-A2 serisi servo sürücü üzerinden motor encoder değerini okuyup sürücü'nün P1-09 parametresine değer yazan uygulama videosuna mesaj ekinden erişebilrisiniz.
Haberleşme hata davranışında PLC'nin özel registerlerin aldığı değerleri yine video içeriğinden görüntüleyebilrisiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- eneskuroglu
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 11 Eyl 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta PLC datar karşılaştırma
tüm sorunları çözdüm teşekkür ederim