Merhaba iyi çalışmalar.
Sistemde Link Haberleşme aktif DTC ve DTK lar ile Link Haberleşme üzerinden haberleşiyorum.
Ekranı bağladığımda Communication error 2 (initial control area fail) hatası alıyorum.
Haberleşme kablosunu değiştirdim ancak çözemedim.
Normalde tüm cihazların haberleşmeleri seri bağlıydı. Birbirinden atlamalı şeklinde. Son DTK dan da ekrana gitmiştim.
Ekrana ayrı haberleşme kablosu çeksem de çözemedim
DVP14SS2 ile DOP-B Ekran Haberleşme Sorunu
- HASAN ZENT
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 10 Ağu 2020, 09:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1297
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: DVP14SS2 ile DOP-B Ekran Haberleşme Sorunu
Merhaba,
PLC-HMI-Sıcaklık Proses Cihazları prosesinde Master cihazınız nedir?
PLC-HMI-Sıcaklık Proses Cihazları prosesinde Master cihazınız nedir?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- HASAN ZENT
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 10 Ağu 2020, 09:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP14SS2 ile DOP-B Ekran Haberleşme Sorunu
Master Cihaz PLC
- İslam
- Mesajlar: 1297
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: DVP14SS2 ile DOP-B Ekran Haberleşme Sorunu
HMI'yı slave olarak mı kullanacaksınız yani? Bu durumda herhangi bir şekilde HMI üzerinden hiçbir cihaza sorgu gönderemeyeceksiniz. Örneğin direk bir sorguda PLC'nin D0 datasına veri yazamazsınız, DTC cihazının sıcaklığını okuyamazsınız gibi.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey