Bir uygulamada 5adet A/I kullanacağım. Analog girişlerim 0-5volt olacak.
Seçimim:
EKRAN: DOP-107EG 7.0inc
PLC: DVP20SX211R 4 Analog girişi olduğu için tercih ettim. Çıkış olarak sadece tepe lambası kullanılacak.
ANALOG: DVP04AD-S2 5. Analog giriş için ekledim.
Sorum şu olacak: Bu tercihimde bir uyumsuzluk var mı? Veya farklı bir öneri olabilir mi?
Cevap ve Öneriler için şimdiden Teşekkürler.
Malzeme tercihi.
- 01head
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 20 Tem 2020, 17:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 968
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Malzeme tercihi.
Merhaba,
20SX2 PLC'nin sağına 04AD-S2 modülünü takabilirsiniz herhangi bir uyumsuzluk olmayacaktır. 04AD-S2'nin çözünürlüğü SX2 CPU'nun üzerindeki analog girişlerden daha yüksektir;
04AD-S2 14 bittir--> +-8000 dijital karşılığı bulunur.
20SX2 11 bittir.--> +-2000 dijital karşılığı bulunur.
20SX2 PLC'nin sağına 04AD-S2 modülünü takabilirsiniz herhangi bir uyumsuzluk olmayacaktır. 04AD-S2'nin çözünürlüğü SX2 CPU'nun üzerindeki analog girişlerden daha yüksektir;
04AD-S2 14 bittir--> +-8000 dijital karşılığı bulunur.
20SX2 11 bittir.--> +-2000 dijital karşılığı bulunur.
İslam Karadeniz - Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- 01head
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 20 Tem 2020, 17:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Malzeme tercihi.
Cevabınız için Teşekkür Ederim.
O zaman daha yüksek çözünürlük için 3 Adet 04AD-S2 modülü ile DVP14SS kullanmam daha uygun olacak. Doğrumu dur
O zaman daha yüksek çözünürlük için 3 Adet 04AD-S2 modülü ile DVP14SS kullanmam daha uygun olacak. Doğrumu dur
- İslam
- Mesajlar: 968
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Malzeme tercihi.
04AD-S2 analog giriş modülünde 4 kanal analog giriş bulunur.
İslam Karadeniz - Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- 01head
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 20 Tem 2020, 17:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Malzeme tercihi.
Evet haklısınız, orayı gözden kaçırmışım 2 ek modül almam gerekecek.