DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Asblogic
Mesajlar: 5
Kayıt: 22 May 2023, 16:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Mesaj gönderen Asblogic »

Merhaba

ıspsoft 3.16 ve hwconfig 4,06 kullanıyorum.

Başlıktaki gibi hardware ayarlarını nasıl yapabilir ve analog kanalları ayarlayabilirim.

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Mesaj gönderen Turhan »

HWCONFIG menüsü AS/AH serisi PLC modelleri için kullanılabilir. DVP serisi PLC modelini kullanıyorsanız analog modüllerden okuma/yazma işlemlerini FROM/TO komutları ile gerçekleştirebilirsiniz.

Demo programları için : (2) PLC Analog Modül Uygulamaları

FROM ve TO komut kullanım detayları için : 51-FROM Özel Modül Okuma Komutu
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Asblogic
Mesajlar: 5
Kayıt: 22 May 2023, 16:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Mesaj gönderen Asblogic »

DVP06XA-S2 modül ile 4-20ma 2 telli basınç sensörünü nasıl okurum. Döküman da +-20ma göürünüyor girişlerde bir de gerilim seçeneği var sanırım.4-20ma göremedim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Mesaj gönderen Turhan »

Basınç sensörünüzün bir ucuna + besleme sağlayın. Out ucunu ise analog modül girişindeki V+ ve I+ klemenslerini köprüleyip bu kelemenslere bağlayın. Güç kaynağınızında - besleme ucunuda ilgili analog giriş kanalın COM ucuna bağlayarak bağlantıyı sonlandırın.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön