CODE derlerken hata vermiyor fakat PLC'ye yükleme yaparken hata veriyor.
Normalde harfleri bitişik yazarsam hata vermiyor. fakat araya boşluk verirsem hata veriyor.
mesela aşağıda F ile K arasında boşluk verdiğim zaman C400 hatası veriyor.
2023-09-18_173610.jpg
Benim asıl yapmak istediğim şu;
Örneğim M100 kontağı ON olduğunda bir alt sayfam açılıyor. bu alt sayfanın içinde düğme, çerçeve, txt penceresi v.s. D10 içeriğini yazdırmak.
Sayfamda sabit bir metin var mesela "....... ünitesinden ürün gelmedi" işte bu boşluk şarta göre dolacak.
mesela
M100 olursa "B ünitesinden ürün gelmedi"
M101 olursa C ünitesinden ürün gelmedi" gibi.
işte ben de şöyle düşündüm. .... noktalı yere D10 dersem bu olayı çözerim dedim ama bayağı zormuş. DELTA neden bir metin yazdırmayı bu kadar zor kılmış anlayamadım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 271
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Metin olarak DATA Aktarmak, Saklamak

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

İstediğiniz ekranda uyarılar vermekse plc tarafından bu kadar uğraşmanıza gerek yok. karakter göster elementleriyle işinizi çok kolay çözebilirsiniz.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 101
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Metin olarak DATA Aktarmak, Saklamak

Mesaj gönderen ergunguler »

bir örnek verebilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7203
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Metin olarak DATA Aktarmak, Saklamak

Mesaj gönderen Turhan »

Genel Mesaj Display elementi ile okuma adresinin sayı durumuna göre birden fazla sabit metin mesajı HMI'da gösterilebilir.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 101
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Metin olarak DATA Aktarmak, Saklamak

Mesaj gönderen ergunguler »

Turhan Hocam Çok teşekkür ederim.
Deneyeceğim.
Cevapla