SA2 PLC Sürücü Haberleşme

Mesaj gönderen aydingullu »

Merhaba;

PLC SA2' ile modbus üzerinden sürecüyle haberleşiyorum veri göndermede bir sorun yaşamıyorum ama veri okurken anlamlı veri okuyamıyorum.

PLC COM2 9600 8 N 1 - Sürücü 5 adet adresleri 8,9,10,11 ve bağlandı 8,N,1

Sürücüye 5000 HZ gönderdiğim de 19 (swap 4864) okuyorum
Sürücüye 3200 HZ gönderdiğim de 12 (swap 3072) okuyorum.

Ben modbustan 5 sürücü ile link haberleşip aynı anda başka cihazlardan modrd komutyları ile okuma yapabilir miyim. Toplam 5 sürücü ve 5 modbus indikatör var sistemde
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1395
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SA2 PLC Sürücü Haberleşme

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Aynı port için çakışma olacağından dolayı hem modbus komutları hem de link haberleşme kullanılmaz. Link haberleşmede 16 cihaza kadar bağlantı yapabilirsiniz(SV2 PLC'de özel kullanımda 32'ye çıkar) Eğer indikatörlerinizle haberleşirken H3 ve H10 fonksiyon kodları dışında farklı bir fonksiyon kodu kullanmıyorsanız tüm cihazlar ile Link Haberleşme yapabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey