SCLP - Skala Oluşturma Komutu

Kilitli
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

SCLP - Skala Oluşturma Komutu

Mesaj gönderen Uğur »

SCLP Komutu ile kaynak datasından okunan değer aralığı belli olan veri istenilen aralığa çevrilebilmektedir. Örneğin analog girişe bağlı olan 0-10V'luk analog işaret PLC içerisinde 0-4000 olarak karşılık bulmaktadır. Bu 0-4000 aralığındaki değeri 0-100 aralığına çevirmek ve görmek istiyor ise SCLP komutu ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Komut kullanımı aşağıdaki şekildeki gibidir.
SCLP_1.png
Yukarıda şekilde görüldüğü üzere kaynak datası içerisinden gelen data hedef olarak çevrilmek istenen data içerisine parametrede ayarlanan şekli ile dönüştürülür.

Aşağıda örnek komut kullanımı mevcuttur...
SCLP_2.JPG
Örneğin;
0-20mA basınç okunsun, 04AD-S analog kartla okunan bilgi 0~100% arası skalandırılmak istensin.
0-4000 arası okunan analog değer D20 datası içerisindedir.

Max. okunan=4000
Min. okunan=0
Max. İstenen çıkış=100
Min. İstenen çıkış =0

Okunan K1000 ise D200=25% olarak komut tarafından hesaplanır.