IFD9506 modbus gateway

Mesaj gönderen dovran »

Merhabalar,

IFD9506 modbus tcp/ip- RTU çevirciyi "modbus Gateway" olarak kullanabilirmiyim.
Şöyleki 100 adet modbus haberleşmeli fcu termostadı. DOP-W157B ile izlemek ve kontrol etmek istiyorum
25 er adetden 4 ayrı modbus hattı oluşturarak her bir hatta ifd9506 baglasak.
ekarandan çevircilerin ip adresi ve istasyon adreslerini degiştirerek termostatlara erişebilirmiyim.
Daha önce ekran ve farklı marka gateway kullanarak uygulama yaptım.
Daha önce ifd9506 kullanmadığımdan emin olmak istiyorum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IFD9506 modbus gateway

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Her IFD9506 için farklı IP ve her termostata birbirinden farklı Modbus slave adresi tanımlamanız durumunda belirtiğiniz topolojide haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
dovran
Mesajlar: 5
Kayıt: 02 Eyl 2018, 14:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: IFD9506 modbus gateway

Mesaj gönderen dovran »

Teşekkürler