Delta Enkoder Hk

Cevapla
Kullanıcı avatarı
role
Mesajlar: 31
Kayıt: 12 Mar 2019, 16:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta Enkoder Hk

Mesaj gönderen role »

Merhaba,

Delta Line Driver ve Open Collektor enkoderleri arasında nasıl bir fark vardır? Line driver enkoder kullanıp,ASD-A2 Servoya A ve B ,PLC ye A/ ve B/ i bağlayarak okuma yapabilmem mümkün müdür ?
Enokder 24 V olduğunda servoya bağlantı yaparken arasına drenç koymam gerekir mi ?

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta Enkoder Hk

Mesaj gönderen Uğur »

Line driver ve open kollektör çıkış tipi elektriksel işaret farkıdır. PLC sadece open kollektör yada pushpull okuyabilir. Line driver sinyali PLC direkt okuyamaz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal