Merhaba dta1000 modülü haberleşmeyle ısı değerini hmi'ye alıyorum. öğrenmek istediğim.
1. Cihazda pt100 arızalı yada kopuk vs gibi hata kodları varmı?
2. Çıkış Rölelerini set ettiğim değere göre nasıl aktif edebilirim(Alarm Gibi)
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTA1000 HATA

Mesaj gönderen Turhan »

DTB ve DTC serisi proses kontrol cihazlarında PV değerinin okunduğu registerin değeri anormal input durumlarında H8002, H8003... gibi değerler üretmektedir. (Örn: PV adresinden H8003 değeri okunuyor ise sensör bağlı değil bilgisi gibi yorumlanabiliyor.)

Aynı bilgi DTA'nın dokümanında belirtilmemiş ancak sensör girişi bağlı olmayan bir DTA'dan PV değerini okuyup aynı değerleri gözlemlemeyi deneyiniz.

DTB_DTC.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTA1000 HATA

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

2. sorumun cevabı nasıl olur?
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTA1000 HATA

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer;

Okunan sıcaklık değer Set edilen değer + AL-H parametresinde belirtilen değerden büyük olduğunda çıkış almak istiyosanız 2. Alarm tipini

Okunan sıcaklık değer Set edilen değer + AL-L parametresinde belirtilen değerden küçük olduğunda çıkış almak istiyosanız 3. Alarm tipini kullanmalısınız.

2.Alarm tipi için; Set değeri = 80.0c ve AL-H değeri 10.0c ise 2. Alarm kontğı olarak ayarlanan kontak çıkışı okunan sıcaklık değeri 80.0+10.0=90.0c üzerindeki tüm değerlerde aktif olacaktır.