Merhaba,
Kodunu vermiş olduğum güç kaynağının kaçak akım rolesi attırma sorununu nasıl giderebilirim? Daha önce böyle bir sıkıntı başına gelen var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta Drl-24V120w1aa güç kaynağı

Mesaj gönderen Uğur »

30mA mi 300mA mi atıyor? Girişinde EMI Filtre olmasından dolayı olabilir ama karşılaştığım bir durum değil. Çıkış boşta iken atıyormu yoksa sadece yüklendiği zamanda mı oluyor. Kullanımda çıkışın - ucunun toprak amaçlı kullanılmadığına emin olun. Sorununuz devam ederse ürünü aldığınız yer ile irtibata geçerek DELTA Türkiye ilgili ürün müdüründen ürüne ait bilgi talebinde bulunmalarını isteyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta Drl-24V120w1aa güç kaynağı

Mesaj gönderen Jakatta »

300ma Kaçak akım rolesi kullanıyorum. Çıkış boşta olmasına rağmen atıyor ve (-) uç toprağa temas etmiyor. Ürünü değiştirip deneyeceğim bir de.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta Drl-24V120w1aa güç kaynağı

Mesaj gönderen Uğur »

Size Özel Mesaj olarak ilettiğim iletişim bilgilerinden ilgili ürün müdürü ile konunun detayları hakkında görüşebilirsiniz.