IFD8500A ve IFD8510A Otomatik Protokol Ayar Sorunu Giderme

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2019, 09:40
gönderen Uğur
İlgili IFD cihazlarını elektronik kart yada farlı marka cihazlar ile kullanırken hat empedansının farklı olmasından dolayı otomatik protokol bulma işleminin başarısız sonuçlanması ile oluşan haberleşme sornunu gidermek için voltaj farkı oluşan tarafa (genellikle elektronik kart tarafı) IFD girişindeki RS485+ ve RS485- hattına paralel direnç bağlanması gerekmektedir. Bunun testi için 240 ohm dan başlayarak 480 ohm, 720 ohm ve 1K ohm dirençleri deneyerek uygun direnç ile çalışmaya devam edilebilir.