20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları

Kilitli
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

20SX2 PLC üzerinde Dahili olarak 4Analog Input ve 2Analog Output Bulunmaktadır. Analog Giriş ve çıkışlara ait Data adresleri aşağıdaki gibidir;

D1115: PLC Analog Giriş / Çıkış mod ayarı

D1110: Analog giriş ortalama değeri Kanal 0
D1111:
Analog giriş ortalama değeri Kanal 1
D1112: Analog giriş ortalama değeri Kanal 2
D1113: Analog giriş ortalama değeri Kanal 3

D1116: Analog çıkış değeri Kanal 0
D1117: Analog çıkış değeri Kanal 1

D1062: Analog giriş ortalama adedi

D1114: Analog giriş kanalların aktif/pasif durumu AD0~AD3 (bit0~bit3 0:Aktif 1:Pasif)

Örnek-1: PLC mizin tüm giriş ve çıkışları +-10 volt olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0 Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 0000 0000 0000) = H0000

Örnek-2: PLC mizin Analog girişleri 4-20mA ve Analog çıkışları +-10v olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0F0F Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 1111 0000 1111) = H0F0F


20SX2 PLC için Analog Giriş Çıkış Mod ayarı
D1115 Analog giriş ayarları.jpg


20SX2 PLC için Analog - Dijital Dönüşüm aralığı
20sx2 Analog-Dijital dönüşüm aralığı.jpg


20SX2 PLC için Analog Giriş - Çıkış Bağlantı şeması ekteki gibi yapılmalıdır.
20SX2 Analog bağlantı.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kilitli

“PLC Teknik Dokümanlar” sayfasına dön