AS200 PLC C2000 Ethernet IP Haberleşme
Gönderilme zamanı: 12 Şub 2019, 11:03
1. HWCONFIG-> PLC parameter setting-> “Ethernet Port Basic Setting”-> PLC IP adresi aşağıdaki resimden ayarlanır.
Bu ayarlardan sonra 2000 adresi control word içerisine "18" ile ileri start, "34" ile geri start, "1" ile modbusta olduğu gibi stop verilir. 2001 adresine de frekans yazılır.
2. PLC üzrinde sağ klik ile EIP Builder yazılımı açılır.
3. Ya manuel elle ayda Auto Search diyerek AS PLC ile haberleştirlmek istenen Ethernet IP cihazı eklenir.
4. Resimdeki AS PLC sol alt köşesindeki kırmızı noktada sağ klik yapılarak Data Mapping sayfası açılır
5. Aşağıdaki resimdeki gibi cihaz adresleri PLC adresleri ile eşleştirilir.
6.C2000 içerisinde aşağıdaki parametre ayarları gerçekleştirilir. IP adresi değişimi yapıldıktan sonra kalıcı olması için 09-91 parametresi "2" yapılmalıdır.
Bu ayarlardan sonra 2000 adresi control word içerisine "18" ile ileri start, "34" ile geri start, "1" ile modbusta olduğu gibi stop verilir. 2001 adresine de frekans yazılır.