AS200 PLC C2000 Ethernet IP Haberleşme

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2019, 11:03
gönderen Uğur
1. HWCONFIG-> PLC parameter setting-> “Ethernet Port Basic Setting”-> PLC IP adresi aşağıdaki resimden ayarlanır.
EthernetIP_1.png
2. PLC üzrinde sağ klik ile EIP Builder yazılımı açılır.
EthernetIP_2.png
3. Ya manuel elle ayda Auto Search diyerek AS PLC ile haberleştirlmek istenen Ethernet IP cihazı eklenir.
EthernetIP_3.png
4. Resimdeki AS PLC sol alt köşesindeki kırmızı noktada sağ klik yapılarak Data Mapping sayfası açılır
EthernetIP_4.png
5. Aşağıdaki resimdeki gibi cihaz adresleri PLC adresleri ile eşleştirilir.
EthernetIP_5.png
6.C2000 içerisinde aşağıdaki parametre ayarları gerçekleştirilir. IP adresi değişimi yapıldıktan sonra kalıcı olması için 09-91 parametresi "2" yapılmalıdır.
EthernetIP_6.png

Bu ayarlardan sonra 2000 adresi control word içerisine "18" ile ileri start, "34" ile geri start, "1" ile modbusta olduğu gibi stop verilir. 2001 adresine de frekans yazılır.