50MC ÖRNEK

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ihsan demiryas
Mesajlar: 14
Kayıt: 13 Mar 2018, 17:41
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

50MC ÖRNEK

Mesaj gönderen ihsan demiryas »

MERHABA 15MC İLE İLGİLİ ÖRNEK VİDEOLARIN HEPSİNE BAKTIM FAKAT 50MC İLE İLGİLİ BİR ÖRNEK BULAMADIM.
50MC İLAVE OLARAK SOL TARAFA 2 ADET 16SP MODÜL TAKILMIŞ DOP100 EKRAN VE 3 ADET B3 SERVO İLE HABERLEŞEN BASİT BİR PROGRAM ÖRNEGİ OLUŞTURABİLİRMİSİNİZ.
İSTEDİGİM SOLYANDAKİ MODÜLERDEN GELECEK SİNYALERİ NASIL İŞLEYECEGİZ LADER OLARAK YAZILMASI VE DOP 100 EKRANDAN BU SİNYALERİ VE SERVOLARIN POZİSYON BİLGİLERİNİ GİRME VE SET ETMEK GİBİ BİRŞEY.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 50MC ÖRNEK

Mesaj gönderen Uğur »

50MC programlaması 15MC ile aynıdır, aynı yapıyı kullanır. İzlediğiniz videoları 50MC içinde kullanabilirsiniz. Sadece ethercat sürücüler scan modu ile eklenemez elle eklemeniz gerekir.
16SP ler sol atarf değilde sağa takılır. Digital girişler %IX ve çıkışlar %QB yada %Q şeklinde tanımlanır.

MC üzerindeki
Girişler %IX0.0~0.7 ve %IX1.0~1.7
Çıkışlar %QB0.0~0.7

1. Modül 16SP
Girişler %IX2.0~2.7
Çıkışlar %QB2.0~2.7

2. Modül 16SP
Girişler %IX3.0~3.7
Çıkışlar %QB3.0~3.7
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ihsan demiryas
Mesajlar: 14
Kayıt: 13 Mar 2018, 17:41
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 50MC ÖRNEK

Mesaj gönderen ihsan demiryas »

UĞUR Bey Çok teşekür ederim .
adresleri düzenledikten sonra variable tablosunu excell de hazırlayıp 50 mc ye ımport ettim. çok kulanışlı oldu.
16sp modülleri motion veya canopen a yazmaya gerek yok anladıgım kadarı ile direk adresleri tanıyacak 28sv plc serisi gibi .

bir sorum daha var dop 100 ile haberleşme 28sv deki gibi RS232 üzerinden yapabilirmiyiz veya etercat e nasıl tanıtıcaz nasıl adresleme yapıcagız.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 50MC ÖRNEK

Mesaj gönderen Uğur »

Motion control cihazı DVP seridir ve SV modül adreslemesi buradada benzerdir. Ethernet ve ethercat olmak üzere ayrı portu var dikkat ederseniz üzerinde. DOP100 ile ethernetten modbus tcp haberleşebilirsiniz yada DVP ailesinde olduğu gibi RS232 ve RS485 olarak ta haberleşebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ihsan demiryas
Mesajlar: 14
Kayıt: 13 Mar 2018, 17:41
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 50MC ÖRNEK

Mesaj gönderen ihsan demiryas »

Ugur Bey yardımların için Teşekür ederim.
örnek uygulamalarda veya başka forumda anlatmışsındır ama benim bulamadıgım bir konu daha var.
50MC ile Dop100ü ethernetden haberleştirip kulanıcagız.
1:Global varable tablosunaveni bir tablo oluşturup excelden VAR_GLOBAL ler atadım girişleri çıkışları sizin verdiginiz gibi girdim.%IX0.0~0.7 ve %IX1.0~1.7
bulamadıgım Marker ların girişide %M1.1 gibimi olucak veya Dop ekran dan bu markerları setlemek istedigimde dop ekrana nasıl bir adresleme yapacagım.
2:VAR_GLOBAL , VAR_INPUT, VAR-OUTPUT VE VAR ARASINDAKİ FARK NEDİR.
3: Ekrandan dataları okuyacagım veya yazacagım zaman adresleme nasıl olucak ve varable tablosunda d adresleme si yaparken data tipi BOOL yerine dword vb mi olucak.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 50MC ÖRNEK

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DOP100 serisi HMI modellerinde haberleşme kontrol cihazını "Delta 15/50MC TCP" seçtiğinizde bu kontrol cihazına ait adresler elementler için seçilebiliyor olmalı.

Adreslemeler konusunda ise global bir yapı kullanılmaktadır %ML0 adresi'ni doğrudan 6Bit uzunlukta kullanabileceğiniz gibi %MD0 ve %MD1 şeklinde 32Bitlik ayrı ayrı iki adres şeklinde kullanabilirsiniz. Bit tabanından LongWord tabanına kadar adresleme yapısı için ekran görüntüsünü dikkate alınız.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“MC Forum” sayfasına dön