15MC-AS228-DOP100

Cevapla
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

15MC-AS228-DOP100

Mesaj gönderen FELIX »

Merhaba
DOP107-EV HMI AS228 ve 15MC ile aynı switch üstünde network kurdum. hepsi aynı IP aralığında. 15MCye bağlı 06XA-S2 analog kart ve 04PT kart bulunuyor. 15MCden bir elementi ekrana taşımaya çalıştım ama bir türlü olmadı. nerde hata yapıyorum acaba?
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC-AS228-DOP100

Mesaj gönderen Uğur »

HMI üzerinde 15MC istasyon adresi 2 tanımlı onu 1 yaparak denermisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC-AS228-DOP100

Mesaj gönderen FELIX »

sistemde 15mc haricinde as228 plc de var o sebeple istasyon adresini 2 yapmıştım.aynı ip yapılandırmasında işliyor. sadece as228i canopen haberleştirmiyorum.
as228 istasyon 1
15mc istasyon 2
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC-AS228-DOP100

Mesaj gönderen Uğur »

Burada 50MC ip adresi 192.168.0.1 AS PLC ip adresi nedir? Ethernet üzerinde haberleşirken belirleyici unsur IP adresidir, istasyon adresi değişimi gerekli değildir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC-AS228-DOP100

Mesaj gönderen FELIX »

192.168.0.1 15mc
192.168.0.2 as228
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC-AS228-DOP100

Mesaj gönderen Uğur »

HMI programınızı eklermisiniz. Program ethernet ayarlarında AS PLC göremedim onu COM bölümüne mi eklediniz? Birde aldığınız HMI üzerindeki hata nedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“MC Forum” sayfasına dön