DVP10MC Eksen Ayarı
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP10MC Eksen Ayarı
uğur bey merhaba
elimde 10mc plc var. 2 adet a2 servo motoru gcode işleteceğim. servo oranını ayarlamam gerekiyor. servo motor mil çıkışı direk sonsuz vidaya bağlı. sonsuz vida hatve oranı 5mm. bunu nasıl ekleyebilirim. birde servo gear ratio setting bölümünü tam anlayamadım. kolay gelsin.
elimde 10mc plc var. 2 adet a2 servo motoru gcode işleteceğim. servo oranını ayarlamam gerekiyor. servo motor mil çıkışı direk sonsuz vidaya bağlı. sonsuz vida hatve oranı 5mm. bunu nasıl ekleyebilirim. birde servo gear ratio setting bölümünü tam anlayamadım. kolay gelsin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP10MC Eksen Ayarı
"Mechanism Gear ratio Settings" sekmesinden bu oranlarını girebilirsiniz. Eklediğiniz resime göre motor milinden itibaren vidalı mile kadar olan aktarma oranları 1/1 (Aktama yok) ve vidalı mil'in hatvesi 500 tanımlı bu kısıma "5" değerini tanımlamalısınız.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP10MC Eksen Ayarı
teşekkürler. home ve limit switch işlemini nasıl yapabilirim peki.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP10MC Eksen Ayarı
Home sensörü ve limit swichlerin tamamı servo sürücü üzerinde tanımlı olmalı ve sensörler bu tanımlı girişlere bağlanmalıdır. Home methodunuzu ise yine aynı eksen penceresine göre "Homing Method:1" yazan sekmeye tanımlamalısınız.
Tanımlanabilir değer aralığı 1~35'dir. Kullanmanız gereken homing prosedürlerine DVP-MC Operation Manual dokümanının Explanation of Homing Modes başlığından ulaşabilirsiniz.
Tanımlanabilir değer aralığı 1~35'dir. Kullanmanız gereken homing prosedürlerine DVP-MC Operation Manual dokümanının Explanation of Homing Modes başlığından ulaşabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP10MC Eksen Ayarı
10MC Plc de ek modül olarak dvp16sp input output modülünü kullanmak istiyorum. HMI kısmında Y olarak çıkışları göstermek istiyorum. yalnız Y seçeneği yok nasıl yapabilirim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP10MC Eksen Ayarı
merhabalar servo yönünü değistiremiyorum. d6 datasının içine 1 de yazsam aynı yöne dönüyor 0 da yazsam aynı yöne dönüyor. bu hatayı nasıl düzeltebilirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Coşkun
- Mesajlar: 210
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP10MC Eksen Ayarı
Merhaba,
D4 datasına hız değerini "-" işaretli girmeyi denermisiniz?
İyi çalışmalar dilerim.
D4 datasına hız değerini "-" işaretli girmeyi denermisiniz?
İyi çalışmalar dilerim.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP10MC Eksen Ayarı
1: Pozitif Yön
-1: Negatif Yön
-1: Negatif Yön
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı