Mesaj gönderen lvntgnr »

DVP15 MC ile yatay paketleme makinesi üzerinde çalışmaktayım. Feeder kısmında 1, çene kısmında 2 adet pt100 kullanacağım. Cpunun sağına dvp16s yanına dvp-04pt-s modulunu ekledim.
Resim
Resim

Dvp-04pt-s'den gelen değerleri nasıl okuyacağım, ve pid bloğunu nasıl kullanacağım hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP15MC-DVP04PT-S PT100 OKUMA

Mesaj gönderen Uğur »

Sıcaklıkları okumak için özel bir işlem yapmanıza gerek yoktur. MW1000~MW1003 arasından 4 kanal sıcaklık bilgisi gelecek zaten. PID bloğunun üzerinde F1 tuşuna basarak örnek parametre ayarlarını göreceksiniz.