Re: 15MC - dop100
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC - dop100
Merhaba
15mc programı içerisinde yapacağım program bloklarını dop100 den göndereceğim sayfa numaraları ile ayırmak istiyorum. yapamadığım şey sayılar 15mc tarafında sadece real olarak anlamsız olarak görüntülüyorum. diğer sayı formatlarını tek tek denedim (byte word int uint) data convert bölümünden ne yaptıysam sonuç alamadım. yardımcı olabilirmisiniz. bir örnekle göstermeniz mümkün olurmu?
15mc programı içerisinde yapacağım program bloklarını dop100 den göndereceğim sayfa numaraları ile ayırmak istiyorum. yapamadığım şey sayılar 15mc tarafında sadece real olarak anlamsız olarak görüntülüyorum. diğer sayı formatlarını tek tek denedim (byte word int uint) data convert bölümünden ne yaptıysam sonuç alamadım. yardımcı olabilirmisiniz. bir örnekle göstermeniz mümkün olurmu?
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC - dop100
ekran 15mc arasında rs-232 haberleşme kullanıyorum. ekranıda internete açmak istediğimden 15mc nin 2. ethernet girişini haberleşme için kullanmadım.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8883
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC - dop100
DOP100 üzerinde değer girdiğiniz elementte data tipi ne seçili? Buradaki seçime göre değişkenin tipini belirtmelisiniz. Ekran görüntüleri eklerseniz hem hmi hemde 15mc değişken bölümünün kıyaslayabilirim.
Ethernet için özel bir şey yapmanıza gerek yok sadece internete açarken ağ yapınız ile uygun IP yapılandırmasını 15MC ye yapmanız yeterlidir.
Ethernet için özel bir şey yapmanıza gerek yok sadece internete açarken ağ yapınız ile uygun IP yapılandırmasını 15MC ye yapmanız yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC - dop100
element yok şimdilik kontrol bloğundan sayfa numarasını okuyacağım tek istediğim bu. mc tarafında şu sayfadaysa diye karşılaştırmalar yapacapım.
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8883
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC - dop100
MC içerisinde sayfano isimli değişken oluşturup adresini MW10 data type değerini word seçerek denermisiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC - dop100
şu anda paydos ediyoruz yarın denemeyi yapıp sonucunu paylaşacağım. iyi çalışmalar
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC - dop100
kontrol bloğunda sayfa no üzerindegenel kontrol var onuda seçtiğimden sayfa no adresi otomatikmen %MW11 olmuş sorunum çözüldü