Dop tarafında ve mc tarafı ayarlarımın olduğu sayfaları eklediğim program ilk açılışta hata veriyor. bulamıyorum ne olduğunu yardımcı olur musunuz? ok'ye basarsam program çalışıyor bunuda eklemeliyim. Müşteriye bunu açıklayamayacağımdan bunu çözebilmem lazım. haberleşme gecikmesi filanda ekledim sonuç alamadım.
Karşılaştığım Hata
15MC - dop100
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
15MC - dop100
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC - dop100
Bunun sebebi birlikte enerji verildiğinde HMI MC den önce açılıyor ve HMI haberleşmeye geçtiğinde MC cevap vermediği için hata bundan kaynaklanıyor. HMI açılışına gecikme koyarak hataya geçmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için Seçenekler / Yapılandırma / Yükleme Ekranı Bekleme süresinden ayar yapabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal