Merhabalar,
Bir projemizde DVP50MC kullanacağız. Makine üzerinde çok hassas ve konum kontrolü olmayan sadece 30 devirde DC motor gibi çalışması için bir gerdirme işlemince Step Motor kullanmak istiyoruz. Kontrolör üzerinde hızlı puls çıkışının olmadığının farkındayım fakat hassas ve konum kontrolü olmadığı için ve Kontrolör transistör çıkışlı olduğu için bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilir miyiz?
İyi çalışmalar dilerim.
DVP50MC Puls Çıkışı
- AtakanBAHAR
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 03 Oca 2021, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP50MC Puls Çıkışı
Direk kontroller üzerinden değil de DVP01PU-S ile pals çıkışı alabilirsiniz. Modül line drive çıkışlıdır, inceleyebilirsiniz.