15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN

Cevapla
Kullanıcı avatarı
eng_semir
Mesajlar: 33
Kayıt: 29 Ağu 2019, 00:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN

Mesaj gönderen eng_semir »

Merhaba
15MC plc den delta el sürücü ile habeleşmeye çalışıyorum daha haberleşme olmuyor resim gibi yaptım
plc RS485 ledi(ışıgı) yanmıyor bana yardım eder mısınız

teşekkürler
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN

Mesaj gönderen Uğur »

2 nolu istasyondaki sürücünün 2001 adresine yazıp 2102 yi okuyan program konfigürasyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
eng_semir
Mesajlar: 33
Kayıt: 29 Ağu 2019, 00:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN

Mesaj gönderen eng_semir »

Uğur bey merhaba gönderdiğin resim gibi yaptım yine olmadı bende blokta bir eksik var 16=10 ( write_funcode) gözükmiyor
sürücü ayarları
p0200=3
p0900=2
p0901=1
p0904=1
yanlız RS485 yanıp sönüyor

teşekür ederim iyi çalışmalar dilerim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN

Mesaj gönderen Uğur »

Link Status FB ile izlermisiniz? Birde sürücü 2-00, 9-00, 9-01 ve 9-04 ayarları nedir?
Canopen Builder 6.06 versiyonunu indirip kurun.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
eng_semir
Mesajlar: 33
Kayıt: 29 Ağu 2019, 00:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN

Mesaj gönderen eng_semir »

vfd paramtreleri
p0200=3
p0900=2
p0901=1
p0904=1
RS485_LİNK_ERROR TRUE resim gibi
yanlız canopen builder güncellemedım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Aşağıdaki ayarlarda sürücü ile haberleşme sağlanabiliyor. Sürücü parametrelerini kontrol edip tekrar deneyiniz.

Not: fiziksel bağlantıyı söktüğümde yada sürücü haberleşme ayarlarını değiştirdiğimde RS485_Link_Status0 bloğundaki hata kodu 4 olarak değişmektedir. Bu ya bağlantınızın yada parametre ayarlarınızın eksik olduğu anlamına geliyor.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
eng_semir
Mesajlar: 33
Kayıt: 29 Ağu 2019, 00:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN

Mesaj gönderen eng_semir »

Turhan bey cevabinze teşkkür ederim benim software güncelleyecem tekrer deneyecem