15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
- eng_semir
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 29 Ağu 2019, 00:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Merhaba
15MC plc den delta el sürücü ile habeleşmeye çalışıyorum daha haberleşme olmuyor resim gibi yaptım
plc RS485 ledi(ışıgı) yanmıyor bana yardım eder mısınız
teşekkürler
15MC plc den delta el sürücü ile habeleşmeye çalışıyorum daha haberleşme olmuyor resim gibi yaptım
plc RS485 ledi(ışıgı) yanmıyor bana yardım eder mısınız
teşekkürler
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
2 nolu istasyondaki sürücünün 2001 adresine yazıp 2102 yi okuyan program konfigürasyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- eng_semir
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 29 Ağu 2019, 00:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Uğur bey merhaba gönderdiğin resim gibi yaptım yine olmadı bende blokta bir eksik var 16=10 ( write_funcode) gözükmiyor
sürücü ayarları
p0200=3
p0900=2
p0901=1
p0904=1
yanlız RS485 yanıp sönüyor
teşekür ederim iyi çalışmalar dilerim
sürücü ayarları
p0200=3
p0900=2
p0901=1
p0904=1
yanlız RS485 yanıp sönüyor
teşekür ederim iyi çalışmalar dilerim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Link Status FB ile izlermisiniz? Birde sürücü 2-00, 9-00, 9-01 ve 9-04 ayarları nedir?
Canopen Builder 6.06 versiyonunu indirip kurun.
Canopen Builder 6.06 versiyonunu indirip kurun.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- eng_semir
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 29 Ağu 2019, 00:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
vfd paramtreleri
p0200=3
p0900=2
p0901=1
p0904=1
RS485_LİNK_ERROR TRUE resim gibi
yanlız canopen builder güncellemedım
p0200=3
p0900=2
p0901=1
p0904=1
RS485_LİNK_ERROR TRUE resim gibi
yanlız canopen builder güncellemedım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Merhaba,
Aşağıdaki ayarlarda sürücü ile haberleşme sağlanabiliyor. Sürücü parametrelerini kontrol edip tekrar deneyiniz.
Not: fiziksel bağlantıyı söktüğümde yada sürücü haberleşme ayarlarını değiştirdiğimde RS485_Link_Status0 bloğundaki hata kodu 4 olarak değişmektedir. Bu ya bağlantınızın yada parametre ayarlarınızın eksik olduğu anlamına geliyor.
.
Aşağıdaki ayarlarda sürücü ile haberleşme sağlanabiliyor. Sürücü parametrelerini kontrol edip tekrar deneyiniz.
Not: fiziksel bağlantıyı söktüğümde yada sürücü haberleşme ayarlarını değiştirdiğimde RS485_Link_Status0 bloğundaki hata kodu 4 olarak değişmektedir. Bu ya bağlantınızın yada parametre ayarlarınızın eksik olduğu anlamına geliyor.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- eng_semir
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 29 Ağu 2019, 00:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Turhan bey cevabinze teşkkür ederim benim software güncelleyecem tekrer deneyecem