Merhaba,
MC_CamIN bloğunu ile CAM fonksiyonunu başlatıp MC_CamOut ile fonksiyonu bitirdikten sonra slave ekseni çok ufak hareketler yaparak konumundan kaçıyor. Biraz kurcalayarak MC_CamOut bloğunun aktif kalması yüzünden olduğunu tahmin ediyorum. Busy çıkışına sağ tıklayıp çıkışı Reset yaptıktan sonra slave ekseni hareketini bitiriyor. Fakat bu seferde bir sonraki işlemde bu MC_CamOut bloğunun çıkışları aktif olmuyor. Bundan dolayı sonraki işlemler için icraat gerçekleşmiyor. Bunu düzgün bir yol ile nasıl sıfırlayabilirim ?
MC_CamOut Bloğunun Sıfırlanması
- AtakanBAHAR
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 03 Oca 2021, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MC_CamOut Bloğunun Sıfırlanması
Merhaba,
CAM_Out bloğunu tetikledikten sonra MC_Stop komutu ile eksen stop konumuna geçiyor olmalı bu şekilde test edebilirsiniz.
CAM_Out bloğunu tetikledikten sonra MC_Stop komutu ile eksen stop konumuna geçiyor olmalı bu şekilde test edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- AtakanBAHAR
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 03 Oca 2021, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MC_CamOut Bloğunun Sıfırlanması
Teşekkürler Turhan Bey, Dediğiniz gibi yaptım ve problem çözüldü.