encoder pozisyon biti

Cevapla
Kullanıcı avatarı
seriff
Mesajlar: 22
Kayıt: 07 Kas 2020, 11:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

encoder pozisyon biti

Mesaj gönderen seriff »

Merhaba.
15-50mc cihazlarında encoder ekseninin pozisyon tamamlandı biti varmıdır?
Eğer yok ise encoder pozisyon tamamlandı bilgisine nasıl çözüm bulmalıyız? encoder belli pozisyona gittdikten sonra diger bir ekseni ardışık çalıştırmak için.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: encoder pozisyon biti

Mesaj gönderen Uğur »

Enkoder pasif esendir yani sadece okunabilir eksen değeri vardır komut verilemez. Dolayısıyla pozisyon tamamlandı bilgisi olmayacaktır. Bunu enkoder değerini karşılaştırarak belirli pozisyonda diğer eksen tart şartı olarak yazabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal