Proje göçü sorunları
- firaatakti
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 15 Şub 2019, 08:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Proje göçü sorunları
SV2 den SV3 seri plc ye projeyi göç ettirdim. K4Y0,timer, m1000,bset,brst, k4m0,from,DCNT gibi fonksiyonlarda hata verdi. Proje göçünde nelere dikkat etmek gerekiyor, bu fonksiyonların karşılığı olan bir döküman mevcut mu?
- İslam
- Mesajlar: 1998
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Proje göçü sorunları
Merhaba,
Doğrudan bu karşılıkları gösteren bir doküman yok. PLC Uygulama Manueli (DVP-ES3/EX3/SV3/SX3)'ni inceleyebilirsiniz.
Doğrudan bu karşılıkları gösteren bir doküman yok. PLC Uygulama Manueli (DVP-ES3/EX3/SV3/SX3)'ni inceleyebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- firaatakti
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 15 Şub 2019, 08:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Proje göçü sorunları
Merhaba İslam bey,
Hardware Configuration kısmından io kartı eklemeden doğrudan çıkışları kontrol edebilir miyiz(ispsoftta ihtiyaç yoktu)
Diadesigner MOV K4Y0 D10 komutunu nasıl yazabilirim? IspSoft bu fonksiyon vardı. DiaDesigner bu fonksiyonun karşılığını bulamadım.
Hardware Configuration kısmından io kartı eklemeden doğrudan çıkışları kontrol edebilir miyiz(ispsoftta ihtiyaç yoktu)
Diadesigner MOV K4Y0 D10 komutunu nasıl yazabilirim? IspSoft bu fonksiyon vardı. DiaDesigner bu fonksiyonun karşılığını bulamadım.
- İslam
- Mesajlar: 1998
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Proje göçü sorunları
Merhaba,
Bu durum ISPSoft - DIADesigner farkından değil PLC farkından kaynaklıdır. HWCofig içerisinden IO Scan yapmadan da direk Y20 ve X20'den başlayacak şekilde kullanabilirsiniz. Bit taşıma içinde MOVB komutunu kullanabilirsiniz.
Bu durum ISPSoft - DIADesigner farkından değil PLC farkından kaynaklıdır. HWCofig içerisinden IO Scan yapmadan da direk Y20 ve X20'den başlayacak şekilde kullanabilirsiniz. Bit taşıma içinde MOVB komutunu kullanabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- firaatakti
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 15 Şub 2019, 08:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Proje göçü sorunları
Merhaba İslam Bey,
Run yanında Kırmızı renkte (Err) yazıyor. Bu error olduğunu mu ifade ediyor?
Run yanında Kırmızı renkte (Err) yazıyor. Bu error olduğunu mu ifade ediyor?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1998
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Proje göçü sorunları
Merhaba,
Evet, bulunduğunuz menüde sol üst tarafta refresh tuşuna basıp yenilemesini sağlayabilirmisiniz. Bir ERR durumu varsa oraya düşmesi gerekir.
Evet, bulunduğunuz menüde sol üst tarafta refresh tuşuna basıp yenilemesini sağlayabilirmisiniz. Bir ERR durumu varsa oraya düşmesi gerekir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- firaatakti
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 15 Şub 2019, 08:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Proje göçü sorunları
Merhaba;
Error Information refresh ettikten sonra gelen alarmda Go to Error Step butonuna basıp hatanın adımına gittim, fakat o stepte hata olmaması gerekiyor. Görselden ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Error Information refresh ettikten sonra gelen alarmda Go to Error Step butonuna basıp hatanın adımına gittim, fakat o stepte hata olmaması gerekiyor. Görselden ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1998
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Proje göçü sorunları
Bölme işleminde 0'ı bir sayıya bölmeye çalışıldığında benimde karşılaştığım bir hata. Komutun önüne bir şart koyun, D10 datasına 0'dan farklı bir değer yazıp sonra şartı aktif edip komutu çalıştırın. Ozaman muhtemelen sorun çözülecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey