Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Cevapla
Kullanıcı avatarı
571ibrahim
Mesajlar: 8
Kayıt: 23 Mar 2019, 12:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Mesaj gönderen 571ibrahim »

Merhaba bir projede Dop b07s410 Panel ile dvp14ss2 plc ve dtc 1000 haberleştirilmiş. Mevcut Paneli Dop soft uzerinden hmı modelini Dop b07s415 ile değiştirerek haberleşmeyi com 2 ye alarak yapıyorum. Ama plc ve dtc ile malesef haberleşmiyor ne yapmam lazım.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2002
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Aldığınız hata nedir?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
571ibrahim
Mesajlar: 8
Kayıt: 23 Mar 2019, 12:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Mesaj gönderen 571ibrahim »

Merhaba.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2002
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Mesaj gönderen İslam »

Aldığınız hata Error3 yani genel bir haberleşme hatasıdır. Burada haberleşmek istediğiniz cihazın istasyon adresinin doğru girildiğine, HMI ve haberleşilecek cihazın haberleşme protokolünün uyuştuğuna ve doğru bağlantıyı yaptığınıza emin olmanız gerekiyor. Bu 3 durum sizi Error3 hatasına sürükler.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
571ibrahim
Mesajlar: 8
Kayıt: 23 Mar 2019, 12:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Mesaj gönderen 571ibrahim »

Haberlesme ayari eski panel ile ayni. Parity denemek icin Even yapinca haberlesmeye basladi. Neden boyle birsey olmustur. Eskisinde none.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2002
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Mesaj gönderen İslam »

PLC tarafınızdaki haberleşme ayarını kontrol edin, muhtemelen Even'dir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
571ibrahim
Mesajlar: 8
Kayıt: 23 Mar 2019, 12:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Model Değiştirme DOP B07S410 DAN DOP B07S415 E

Mesaj gönderen 571ibrahim »

Tamamdir. Tesekkur ediyorum