DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme

Mesaj gönderen fatihyamali »

Herkese kolay gelsin
Dop 07s415 ekran sa2 plc ye 485 haberlesmesi ile firin calisiyor
Isi kontrolunu ise ac911 cihazlari yapiyor
Hic plc yazilimina karismadan
Ac911 dan mb rtu araciligi ile sp ve pv degerlerini ekrana tasiyabilirmiyiz
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

HMI boş portlarından birini Modbus RTU olarak ayarlayıp ısı kontrol cihazından iatediğiniz verileri okutabilirsiniz. Bunun için haberleşme protokolü istasyon adresi ve PV ile SV modbus adreslerini temin etmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fatihyamali
Mesajlar: 9
Kayıt: 24 May 2018, 23:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme

Mesaj gönderen fatihyamali »

Tesekkur ederim
2 tane ac 911 var her ikisini de ayni portami baglamak gerek ayri mi olmali
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

RS485 olduğu için her cihaza farklı istasyon adresi vererek aynı porttan haberleşebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fatihyamali
Mesajlar: 9
Kayıt: 24 May 2018, 23:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme

Mesaj gönderen fatihyamali »

Hocam degetleri aldik
Bunlari saatlik kaydedip gun sonunda toplu halde gorebilirmiyiz
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Raporlama fonksiyonu yoktur fakat her saatte bir data kayıt yaptırabilir ve bunu kayıt tablosunda görüntüleyebilirsiniz.

(10) HMI Data Kayıt
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ozgurcansiz
Mesajlar: 3
Kayıt: 11 Nis 2019, 17:07
Konum: İZMİR
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme

Mesaj gönderen ozgurcansiz »

Arkadaşlar ordel için örnek dosya ekte var çalışıyor bizzat yazıp denedim ordelde dikkat etmeniz gereken cihaz üzerinde donanım olarak rs485 girişi olupta elektronik kartta bu
özellik olmaya bilir o yüzden muhakkak ORDEL AC991-03-00-1110 modeli olmalı AC991-03-00-0010 modellerde haberleşme yapamazsınız
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Ö.C