Merhaba;
Reçete ile hazırlanan kimysal karışımı,6 farklı makinaya sevk ediliyor.Pals çıkışlı saatlerle 6 makinanın 3 vardiya olacak şekilde data kayıtını yaptım.İlave olarakta günlük-aylık tüketim ve hazırlanan toplam miktar ile 10 adet buffer hazırladım..Tetikleme koşulum plc,her makinanın değerini 1er sn farkla dataya gönderiyorum.Sorunum şu,ofline simülasyonda problemsiz hepsi çalışıyor.Ama sistemi devreye aldığımda farklı zamanlarda farklı makinaların tüketim kaydını sıfır olarak hmi yazıyor.Bu sorunu nasıl çözebilirim?(Sanırım tarama zamanı sebebi ile bu hatayı alıyorum)Yaptığım 1 makinanın networkünü bırakıyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.SS2 plc ve dop107bv modellerini kullamaktayım.