Bitleri sıralı aktif etme
- Hakan_
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 06 Eki 2020, 22:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Bitleri sıralı aktif etme
Merhaba data kayıt Buffer işleminde 6 adet farklı bufferi, belirlediğim zamanlarda hmi 1 kere yazmak istiyorum.Tetiklemeyi plc yapıp d0 datasının bitlerini sırasıyla nasıl aktif edebilirim.Bunu yapabileceğim komut var mı?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7869
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bitleri sıralı aktif etme
|BSET D0 K0| komut satırı ile D0 data adresinin 0. bit durumunu setleyebilirsiniz. Bu komut işinizi görüyor mu?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Hakan_
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 06 Eki 2020, 22:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bitleri sıralı aktif etme
Turhan bey bu bufferları aynı anda veya 1 sn araliklarla nasıl hmi kayıt yapabilirim?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8939
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bitleri sıralı aktif etme
D310 içerisine buffer binnary değer toplamı olan 63 ü gönderirseniz tüm bufferlar kaydedilir. Bunu hangi zamanda bir yaparsanız örnekleme süreniz o olur. Burada dikkat etmeniz gereken buffer içeriklerinde data uzun olduğu için 1 sn de veri alışverişi tamamlanabiliyor olmasıdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal