DOP100 ile AS228 X0.0 direk indicatörde gösteremiyorum

Mesaj gönderen miyago »

Merhaba,

DOP100 ile AS228 X0.0 direk indicatörde gösteremiyorum. Com haberleşme hatasına dönüşüyor. Direk okutulamıyor mu giriş ve çıkışlar
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8946
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DOP100 ile AS228 X0.0 direk indicatörde gösteremiyorum

Mesaj gönderen Uğur »

Ekteki gibi görüntülüyor olmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
miyago
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 Şub 2024, 14:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 ile AS228 X0.0 direk indicatörde gösteremiyorum

Mesaj gönderen miyago »

Teşekkürler hatayı ekran görüntünüz vesilesi ile buldum.

Belki faydası olur diye yazayım.
Diadesigndan tagları export edip diascreende import edince

Örneğin:
{Link2}1@M600 olması gerekirken

{Link2}0@M600 olarak geliyor. 0'ı 1 yapınca düzeldi.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8946
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DOP100 ile AS228 X0.0 direk indicatörde gösteremiyorum

Mesaj gönderen Uğur »

Tamam baştaki 0 istasyon adresidir. 0 adresi seçerseniz broadcast olduğu için sadece yazarsınız okuyamazsınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla