DopSoft Makrodaki B tipi adres

Mesaj gönderen fthks »

Merhaba

Makro içinde geçen
BITOFF({Link1}1@B125)
ifadesindeki {Link1}1@B125 adresinin nereyi referans ettiğini anlayamadım. Link1 deki 1 nolu cihaz DVP SS2 PLC oluyor. Ancak B125 ile ifade edilen nokta tam olarak neresi bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1498
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DopSoft Makrodaki B tipi adres

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

HMI programınızın Haberleşme Menüsünün Link1 ismini verdiğiniz ComPort kısmının görselini paylaşabilirmisiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
fthks
Mesajlar: 3
Kayıt: 18 Eyl 2024, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DopSoft Makrodaki B tipi adres

Mesaj gönderen fthks »

Eğer yanlış anlamadıysam haberleşme ayarlarının görüntüsü aşağıdaki gibi...
Ekran görüntüsü 2024-09-27 202108.png
İlaveten, makro sihirbazındaki aygıt tipi listesini de gönderiyorum.
Ekran görüntüsü 2024-09-27 201618.png
HMI ın master olduğu haberleşme linkinde (Link1):
1 adet PLC (1)
2 adet inverter (10 ve 11)
2 adet servo (20 ve 21)
bulunuyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1498
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DopSoft Makrodaki B tipi adres

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

"B" aygıt tipi Modbus adresi yazabileceğiniz bir seçimdir. Yani B125 PLC içerisinde "S124" kontağına tekabül eder. PLC içerisinde Step kontakları kullanılıyor olabilir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
fthks
Mesajlar: 3
Kayıt: 18 Eyl 2024, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DopSoft Makrodaki B tipi adres

Mesaj gönderen fthks »

PLC programında step kontaklar kullanılmamış. Eğer başka bir ihtimal yoksa, o kodlar sonradan vazgeçilmiş olan bir tasarımın kalıntıları olabilir. Programa bir etkisi olmadığından sorun çıkarmıyordur.
Yardımınız için teşekkür ederim.