Data Buffer Kayıt Ayarı

Kullanıcı avatarı
ali_onderoglu
Mesajlar: 76
Kayıt: 25 May 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Mesaj gönderen ali_onderoglu »

Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
snnusta
Mesajlar: 40
Kayıt: 19 Mar 2018, 13:43
Konum: Adana
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Mesaj gönderen snnusta »

Mrb Buffer ayarlarında bilgileri USB disk kaydediyorum kalıcı olarak seçili ama elektrik kesintisinden sonra veriler siliniyor buna çözüm ne yapabiliriz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DOPSoft --> Seçenekler --> Yapılandırma --> Kontrol Bloğu'nda 'Genel Kontrol' kontrol wordun 5. Bitini belirli periyodlar halinde tetiklerseniz USB'ye kayıt ettiğiniz verileri bu periyod içerisinde kalıcı olarak USB'ye yazabilir ve enerji kesintisinden etkilenmemesini sağlayabilirsiniz.

Kontrol_Blogu.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön