Write Error 8 Hatası
- mahsumyasar
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 15 Ağu 2025, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Write Error 8 Hatası
dop 107 bv modelinde $28 gibi bir registera değer girip onu toplama işleminde kullanmak istiyorum ama write error 8 hatası alıyorum bu hatanın nedeni ne olabilir?
- Turhan
- Mesajlar: 8461
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Write Error 8 Hatası
DOP serisi HMI modellerinde 0x08 hatası değer hatasıdır. Örneğin bir sıcaklık kontrol cihazı için set edilebeilcek değer aralığı -100 ile +500 aralığında olsun. Siz haberleşme üzerinden bu aralığın dışında bir değer yazmaya çalıştığınızda da benzer hatayı alıyor olacaksınız.
Dolayısı ile sadece toplama işlemi değil işlem sonucuna göre hangi data adrese hangi değeri yazdığınız önem arz ediyor.
0x08 ValueError Error in data written to the PLC. Check the range of value accepted by the PLC.
Dolayısı ile sadece toplama işlemi değil işlem sonucuna göre hangi data adrese hangi değeri yazdığınız önem arz ediyor.
0x08 ValueError Error in data written to the PLC. Check the range of value accepted by the PLC.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mahsumyasar
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 15 Ağu 2025, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Write Error 8 Hatası
Error gitti fakat numeric entryde böyle bir görüntü alıyorum rakam girsemde eski haline geri dönüyor. Bu numerical entrynin write addressi internal memory ve bu değer bir dtc modülündeki değerle toplanıp sonra başka bir dtc modülüne yazılıyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8461
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Write Error 8 Hatası
Elemen değer aralığı dışında bir değer okuyor ise element üzerinde bu # şeklinde gösterilir. Okuma adresinin elementin okumaya yada yazmaya çalıştığı değer aralığının alt ve üst aralığında olduğuna emin olmalısınız.
Örneğin: Element 1-100 arasında değer yazması için limitlenmiş fakat yazma adresinin o anki değeri bu aralık dışında ise element üzerinde bu ifadeyi görürsünüz.
Örneğin: Element 1-100 arasında değer yazması için limitlenmiş fakat yazma adresinin o anki değeri bu aralık dışında ise element üzerinde bu ifadeyi görürsünüz.