plc ile dop-b rs232 haberleşme
- suatmutlu
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 16 Tem 2018, 10:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
plc ile dop-b rs232 haberleşme
Selamlar,
dop-b ve 14ss2 plc yi rs232 üzerinden haberleştirmek istiyorum
iki cihazada programı yükledim istasyon adreslerini port seçimini yaptım
ama com 2 station 17 communication error 3 hatası veriyor ,sanırım bi kaç yeri atladım yardımcı olabilir misiniz?
dop-b ve 14ss2 plc yi rs232 üzerinden haberleştirmek istiyorum
iki cihazada programı yükledim istasyon adreslerini port seçimini yaptım
ama com 2 station 17 communication error 3 hatası veriyor ,sanırım bi kaç yeri atladım yardımcı olabilir misiniz?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc ile dop-b rs232 haberleşme
PLC istasyonu 17 olarak HMI içerisinde tanımlanmış ve bu durumda PLC istasyonu 17 değilse bu hatayı almanız olasıdır. Bunun testi için WPLSoft yazılımında PLC ye bağlantı kurarak Haberleşme menüsünden PLC Bilgisi isteyerek buradan PLC istasyon adresi ve protokol ayarlarının ne olduğuna ulaşabilir ve bu ayarlar ne ise HMI içerisinde buna uygun ayarlamalar yapmanız gerekmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- suatmutlu
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 16 Tem 2018, 10:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc ile dop-b rs232 haberleşme
Anladım peki com1 portunun protokol ayarını nasıl yaparım bide pc-plc rs232 kablosunu dop ve plc haberlemesinde kullanabilir miyim? desteğiniz için teşekkürler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc ile dop-b rs232 haberleşme
PLC COM1 RS232 ayarını aşağıdaki yönergeler ile değiştirebilirsiniz.
PLC COM1 (RS232) Portu Protokol Ayarı
PLC COM1 (RS232) Portu Protokol Ayarı
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc ile dop-b rs232 haberleşme
iyi geceler COM1- RS232 Portu - 19200 7 e 1 ascıı viewtopic.php?f=5&t=194 linkinde SET M1138 anlamı nedir. bu komut olmada haberleşme olur mu?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc ile dop-b rs232 haberleşme
M1138 aktif edilmez ise yaptığınız protokol değişimi geçerli olmaz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc ile dop-b rs232 haberleşme
anladım saolun hocam