HMI Data Kayıt
Merhaba
Benimde bir sorum olacak.
birden fazla datayı nasıl kayıt ediyoruz.
Tarih + ürün adı + Net temiz iş + hurda + toplam iş
bunların hepsini ayrı D registerlerinde tutuyorum ardışık şekilde. ama rapor kısmı hep boş çıkıyor sadece tarih ve saat ( oda format şeklinde DD:MM:YY gibi geliyor )
kendi belirlediğim M Markerini tetitklediğimde CVS dosyasındaki bir alt satıra yeni dataları girmeli.
kayıt ayarlarındaki data uzunluğu neyi kastediyor 1 olanı dört yaptığımda 4 word uzunluğunda yani D600+601+602+603 de bulunan verileri alır sanıyorum değilmi ?
Saygılarımla
Benimde bir sorum olacak.
birden fazla datayı nasıl kayıt ediyoruz.
Tarih + ürün adı + Net temiz iş + hurda + toplam iş
bunların hepsini ayrı D registerlerinde tutuyorum ardışık şekilde. ama rapor kısmı hep boş çıkıyor sadece tarih ve saat ( oda format şeklinde DD:MM:YY gibi geliyor )
kendi belirlediğim M Markerini tetitklediğimde CVS dosyasındaki bir alt satıra yeni dataları girmeli.
kayıt ayarlarındaki data uzunluğu neyi kastediyor 1 olanı dört yaptığımda 4 word uzunluğunda yani D600+601+602+603 de bulunan verileri alır sanıyorum değilmi ?
Saygılarımla
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
Merhaba,
(10) HMI Data Kayıt örneğinden hem sayısal hemde karakter kaydı ile ilgili örneğe ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki konfigürasyonu referans alırsak HMI Geçmiş data tablosunda uzunluk; D100 adresinden itibaren tabloda kullanılacak verileri adedini belirler. Bu veriler sayısal değerler olabildiği gibi karakterde olabilmektedir.
Tabloya kaydedilecek 4. veriye baktığınızda;
Başlangıç pozisyonu 5, D100 datasından sonraki 5. datadan itibren veri kaydedeceğinizi (D104)
Uzunluk, olan 5 D104 datasından itibaren 5 word uzunluğunda veri kaydedeceğinizi (D104, D405, D106, D107, D108)
Format kısmındaki Char kaydedilecek verinin tipini ifade eder
Not: 2 karakter 1word uzunluğundadır.
(10) HMI Data Kayıt örneğinden hem sayısal hemde karakter kaydı ile ilgili örneğe ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki konfigürasyonu referans alırsak HMI Geçmiş data tablosunda uzunluk; D100 adresinden itibaren tabloda kullanılacak verileri adedini belirler. Bu veriler sayısal değerler olabildiği gibi karakterde olabilmektedir.
Tabloya kaydedilecek 4. veriye baktığınızda;
Başlangıç pozisyonu 5, D100 datasından sonraki 5. datadan itibren veri kaydedeceğinizi (D104)
Uzunluk, olan 5 D104 datasından itibaren 5 word uzunluğunda veri kaydedeceğinizi (D104, D405, D106, D107, D108)
Format kısmındaki Char kaydedilecek verinin tipini ifade eder
Not: 2 karakter 1word uzunluğundadır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kara_alper
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 07 Nis 2018, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
Herşey tamam sadece sabit ata butonu ile olan ilişkisini bulmadım malesef
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
HMI programında 12 farklı data tablosu oluşturulabilir. DOPSoft --> Seçenekler --> Yapılandırma --> Kontrol Bloğu penceresinden 'Data Kayıt Buffer Örnekleme' olarak seçtiğiniz kontrol wordün bitlerini set ederek data tablonuzda kayıt alabilirsiniz.
Örneğin 1. tabloya kayıt alabilmek için D3 datasına sabit 1 sayısını göndererek yada 0. bitini tetikleyerek tablonun bir kayıt almasını sağlayabilirsiniz. Bayrakları otomatik resetle seçeneği ile de veri kaydedildi ise bu kontrol wordün bitlerini otomatik resetleyebilirsiniz.
Örneğin 1. tabloya kayıt alabilmek için D3 datasına sabit 1 sayısını göndererek yada 0. bitini tetikleyerek tablonun bir kayıt almasını sağlayabilirsiniz. Bayrakları otomatik resetle seçeneği ile de veri kaydedildi ise bu kontrol wordün bitlerini otomatik resetleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kara_alper
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 07 Nis 2018, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
evet unuttum bu noktayı doğrusu
Çok teşekkür ederim
Çok teşekkür ederim
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
iyi günler bu uygulama ile saniye dakika kayıt etmek istiyorum, kayıt işlemini sensör aktif oldugunda kayıt etmesini istiyorum
nasıl yapabilirim
nasıl yapabilirim
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
PLC programı içerisinde herhangi bir bit aktif olduğunda bir zamanlayıcı çalıştırıp bu zamanın set değerinde yükselen kenar tetik ile kontrol bloğunudaki 'Data Kayıt Buffer Örnekleme' bit adresini set etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
dvp14ss ve dopbs410 için yapılabilirmi bu
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
DOP-B07S410 serisi HMI'da USB HOST portu bulunmadığı için verilerinizi yalnızca HMI dahili haıfzasına kayıt edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Data Kayıt
saniye --> d100 dakika ---> d101 saat--- > d102 gün --->d103 ile data alıyorum buları geçmiş data blokunda kaydetmek istiyorum ve d106 aktif oldugunda kayıt edip resetlenecek ve sonraki degerleri kayıt edecek ama '' Geçersiz Data Konumu Hatası '' Alıyorum