2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: USB PORT GÜNCELLEME HATASI

Gönderilme zamanı: 27 Tem 2020, 09:14
gönderen Turhan
Merhaba,

1. HMI'ı WindowsXP yüklü bir PC ile bir defalığına güncel DOPSoft ile güncellemelisiniz. Bu güncelleme sonrasında USBCommode seçeneği aktif olacaktır.

2. USB-RS232 Dönüştürücü yardımı ile HMI'ı seri port üzerinden herhangi bir windows sürümü üzerinden güncelleyebilirsiniz veya program yükelemesi gerçekleştirebilirsiniz. Bu güncelleme sonrasında da USBCommode seçeneği aktif olacaktır.

RS232 bağlantısı için kullanmanız gereken kablo şeması aşağıdak gibidir.

Re: USB PORT GÜNCELLEME HATASI

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2020, 22:14
gönderen Mekatronik45
Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum yoğunluktan dönüş yapamadım, XP ile deneme yaptığımda USB ile yükleme yapıyor sorun olmadan çalışıyor