Haberleşme Gecikmesi Hk.
- Harunkes
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Haberleşme Gecikmesi Hk.
Merhaba.
Delta b10E615 Kontrol paneli ile Siemens s7 300 kontrol ediyorum. Plc içinde ki 1 saniyelik clock ile sayıcıyı saydırıyorum Plc içinde saniye saniye görebiliyorum, Yalnız Hmı tarafında saniye saniye saniye göremiyorum.
Aşada videosunu ektim daha net anlaşılması için.
https://www.youtube.com/watch?v=L3azKuYheEw
Haberleşme Bilgilerinden Şu şekilde
Delta b10E615 Kontrol paneli ile Siemens s7 300 kontrol ediyorum. Plc içinde ki 1 saniyelik clock ile sayıcıyı saydırıyorum Plc içinde saniye saniye görebiliyorum, Yalnız Hmı tarafında saniye saniye saniye göremiyorum.
Aşada videosunu ektim daha net anlaşılması için.
https://www.youtube.com/watch?v=L3azKuYheEw
Haberleşme Bilgilerinden Şu şekilde
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8944
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
Haberleşme gecikme zamanını "0", zaman değerini 300 ve tekrar adedini 3 ile deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Turhan
- Mesajlar: 7871
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
Haberleşme gecikmesi zamanını: 0
Zaman: 300ms
Tekrarlama: 3 olarak ayarlarınızı değiştirerek deneyiniz.
Bu ayarlar dışında haberleşme kablo bağlantınızın shild ve ekranlı kablo kullanarak sisteminizdeki topraklama hattını ayrıcalıkla kontrol ediniz.
Zaman: 300ms
Tekrarlama: 3 olarak ayarlarınızı değiştirerek deneyiniz.
Bu ayarlar dışında haberleşme kablo bağlantınızın shild ve ekranlı kablo kullanarak sisteminizdeki topraklama hattını ayrıcalıkla kontrol ediniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Harunkes
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
Dediklerinizi yaptım ama değişen bir şey olmadı.
Aynı programı B10S615 e yüklüyorum aynı ekranın ethernetsiz modeli bundan sorun olmuyor. ama B10E615 D böyle sorun oluyor. Önerisi olan varmı.
Aynı programı B10S615 e yüklüyorum aynı ekranın ethernetsiz modeli bundan sorun olmuyor. ama B10E615 D böyle sorun oluyor. Önerisi olan varmı.
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
Benzer bir sorun bende de var . ayni program ethernetli modellerde daha yavas,ethernetsiz modellerde cok daha hizli haberlesiyor. Bir cozum bulamadim ben.
- Turhan
- Mesajlar: 7871
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
Belirttiğim haberleşme ayarları ve haberleşme kablonuz dışında farklı bir öneride bulunamıyorum. HMI COM-2 portunu farklı bir cihaz ile test ettikten sonra sorunun devam etmesi durumunda ürünü aldığınız bayii ile iletişime geçip HMI'yi test etmesini isteyiniz.
Delta Electronics Partner Ağına Buradan ulaşabilirsiniz.
Delta Electronics Partner Ağına Buradan ulaşabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Hakan_egypt
- Mesajlar: 49
- Kayıt: 21 Şub 2019, 18:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
merhaba
sistemde
3dop110is
3 tane 28sv+(5x04pt modulu var her birinde)
15adet dtc
dop uzerindeki com2 uzerinden
delta ascii
rs485
7
1
9600
even
ile haberlesiyor.
75 adet analog girisim var
dop uzerindeki usb icine 3 adet b.history ile kayit edip ekranda yine trend grafikde izliyorum
grafiklerimin ekraninda gorunmesi 3 bazen 5 saniye bazen daha fazla suruyor.
trend grafik olan bir ekrandan baska bir ekrana gecerken yine bekleme oluyor baya.
300e yakin ardisik olmayan alarmim var yine alarmlar plc de olustukdan 5 bazen 10 saniye sonra
ekranda beliriyor baya bir gecikme var (scan time 0.5)
tepkimeleri nasil hizlandirabilirim?
sistemde
3dop110is
3 tane 28sv+(5x04pt modulu var her birinde)
15adet dtc
dop uzerindeki com2 uzerinden
delta ascii
rs485
7
1
9600
even
ile haberlesiyor.
75 adet analog girisim var
dop uzerindeki usb icine 3 adet b.history ile kayit edip ekranda yine trend grafikde izliyorum
grafiklerimin ekraninda gorunmesi 3 bazen 5 saniye bazen daha fazla suruyor.
trend grafik olan bir ekrandan baska bir ekrana gecerken yine bekleme oluyor baya.
300e yakin ardisik olmayan alarmim var yine alarmlar plc de olustukdan 5 bazen 10 saniye sonra
ekranda beliriyor baya bir gecikme var (scan time 0.5)
tepkimeleri nasil hizlandirabilirim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8944
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
Veri optimizasyonu birinci öncelik yani dataları ardışık sıralamak. Gerek olmayan dataları gerekmeyen yerde kullanıp okutmamak. Arkaplanda işlemler varsa yükü azaltmak. Yine alarm çevrim saykılı mümkünse uzatmak ve sıralı adrese sokmak. Haberleşme hızını olabileceği üst noktaya çıkarmak. Haberleşme ayarlarındaki değerleri aşağıdaki gibi yaparak optimize işaretli olduğuna emin olmak.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Hakan_egypt
- Mesajlar: 49
- Kayıt: 21 Şub 2019, 18:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
Ugur bey tesekkurlerUğur yazdı: ↑08 May 2024, 09:26 Veri optimizasyonu birinci öncelik yani dataları ardışık sıralamak. Gerek olmayan dataları gerekmeyen yerde kullanıp okutmamak. Arkaplanda işlemler varsa yükü azaltmak. Yine alarm çevrim saykılı mümkünse uzatmak ve sıralı adrese sokmak. Haberleşme hızını olabileceği üst noktaya çıkarmak. Haberleşme ayarlarındaki değerleri aşağıdaki gibi yaparak optimize işaretli olduğuna emin olmak.
macro kullanmadim cok az
b histtory oldugu icin hep sirali
haberlesme optimize ok
haberlesme hizi dediginiz baud rate sanirim bunu 28sv de d1120 icine 115200 icin ne yazmam gerek?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8944
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye