slm.HMI panele 2 analog değeri sayısal olarak gösteriyorum bu iki değeri canlı olarak grafik üstünde de göstermek mümkünmüdür.
mümkünse plc ve hmı tarafında hangi ayarları yapmalıyım
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen Uğur »

Seçenekler / Data Kayıt Buffer Ayarlarından kaydedilecek adresleri tanımlayıp (buradaki örnekte D100 ve D101 sıralı ikilisi tanımlandı) Geçmiş Trend Grafik elementi ile ekran grafiğini çizdirebilirsiniz. Ekteki örneği inceleyebilirsiniz.
Trend_Grafik.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yavuz16
Mesajlar: 147
Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen yavuz16 »

Uğur bey kolay gelsin,sıcaklık grafiklerini kayıt altına nasıl alabilirim flash bellek yada hafıza kartı kullanarak 1 aylık raporlama şeklinde kayıt istiyorlar.örneğin 4 yada 8 adet pt100 den ölçtüğüm sıcaklıkları 1 aylık raporlamak istiyorum nasıl bir yol izlerim?yardımlarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen Uğur »

Yukarıda ekte verilen örnekte aşağıdaki gibi değişiklik yaparak kayıt yerini USB bellek olarak değiştirebilir ve kayıt adedini istediğiniz sayıya yine kayıt süresini de 1000 ms den farklı değerlere değiştirerek istediğiniz sürelere çıkabilirsiniz.
data_kayıt.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yavuz16
Mesajlar: 147
Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen yavuz16 »

Teşekkür ederim deneyeceğim,bu arada yeni forum hayırlı olsun
Kullanıcı avatarı
yavuz16
Mesajlar: 147
Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen yavuz16 »

uğur bey,dediğiniz şekilde yaptım sıcalkığa göre eğri değişkenlik gösteriyor,bir sorum daha olacak ben bu kaydı istediğim zaman durdurup devam ettirebilirmiyim.örneğin fırına start verdiği zaman kayıt başlasın stop konumunda kaldığı sürece kaydetmesin,start verene kadar beklesin
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen Uğur »

Resimde işaretli tetikleme kaynağını Timer değil PLC olarak değiştirirseniz artık sistem her kayıt için control blok registerinden tetikleme bekleyecektir. Aşağıdaki demoda datalar PLC tetiklemesi ile kaydedilmektedir.

(10) HMI Data Kayıt
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yavuz16
Mesajlar: 147
Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen yavuz16 »

Verdiğiniz örnekteki çalışma mantığı tam istediğim gibi fakat,ekrandan butona basarak değil de plc den bir bit aktif ederek olur mu
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen Uğur »

PLC den kayıt almak istedikçe yükselen kenar ile D3 içerisine "1" göndermeniz yeterlidir.

Kod: Tümünü seç

MOV K1 D3
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yavuz16
Mesajlar: 147
Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Mesaj gönderen yavuz16 »

Uğur bey şimdi dediğiniz şekilde kayıt yaptım ama flash diski çıkarıp bilgisayarıma taktığımda dosyayı açmıyor bir yerde eksik bir şey mi yaptım acaba