Geçmiş veri tablosu e server veri aktarma sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
artuns
Mesajlar: 67
Kayıt: 28 Haz 2018, 22:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Geçmiş veri tablosu e server veri aktarma sorunu

Mesaj gönderen artuns »

İyi akşamlar Turhan Bey
Bufer1 ve buffer3 ile oluşturduğum geçmiş veri tablosunda verileri saniyede bir(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,......) düzgün olarak alabiliyorum.Fakat eserver ile veri almaya başladığımda veri tablosuna saniyeleri atlatarak veri alıyorum. Örneğin 0,1,4,5,7,10,11,12 gibi. Yardımcı olursanız memnun olurum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Geçmiş veri tablosu e server veri aktarma sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

eServer da tetiklenme koşulunu PLC M28 bit adresi ile ilişkilendirmişsiniz. eServerda verilerin tazelenme sıklığı ile yaşadığınız sorun HMI'nin M28 bitini okuma hızı ile de doğru orantılıdır.
Sorunun kaynağını daha iyi anlamak için eServerde kayıt almak için tetikleme koşulunu bit adres değil 1 saniyelik otomatik tetikleme olarak seçip sonucu bu mesaj altında paylaşırmısınız?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
artuns
Mesajlar: 67
Kayıt: 28 Haz 2018, 22:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Geçmiş veri tablosu e server veri aktarma sorunu

Mesaj gönderen artuns »

1 saniyelik otomatik tetikleme yaptığımda sorun çözülüyor.Ben M28 bitini, test başlangıcında veri almaya başlamak için kullanmıştım.
Kullanıcı avatarı
artuns
Mesajlar: 67
Kayıt: 28 Haz 2018, 22:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Geçmiş veri tablosu e server veri aktarma sorunu

Mesaj gönderen artuns »

Tetikleme ile veri almak için ne yapmalıyım? Test başlangıcı ile birlikte veri almak istiyorum.
Bu sorunun kaynağı iletişim hızı olabilir mi? Ya da PC nin özelliklerinden kaynaklanabilir mi?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Geçmiş veri tablosu e server veri aktarma sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Bilgisayarınızda kurulu antivirüs yazılımı ve güvenlik duvarı kaynaklı bir sorun olabilir. Daha önce benzer bir konu farklı bir kullanıcı tarafından yaşanmış ve eServer uygulaması güvenli yazılımlar listesine eklendiğinde sorun çözülmüştür.

Bknz: e server uygulama
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
artuns
Mesajlar: 67
Kayıt: 28 Haz 2018, 22:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Geçmiş veri tablosu e server veri aktarma sorunu

Mesaj gönderen artuns »

Daha önceki benzer konuları inceledim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Deneyeceğim
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön