DOP 110CS comport

Mesaj gönderen protek1 »

Merhaba,
Bir uygula için iki farklı rs 485 haberleşme protokolü olan
Hmı ihtiyacımız olduğundan 2018 fiyat listesinde 3 portlu olarak görünen DOP-110cs aldık
1. Port 232 haberleşmeyi destekliyor - kullanamıyoruz
2. Port 485 haberleşme var - kullanımda
3. Port fiziki olarak yok , user manuelinde 2 ve 3. Portların aynı D-sub konnektör de olduğunu gösteriyor

Ancak bu manuelde MODE1, MODE2, MODE3 yazıyor. Bu mode seçimi nereden yapılıyor

Communication seting menüsünde comportu aktif edip ayarlarını yapmamız yeterlimi

Cevap için şimdiden tşk ederim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 110CS comport

Mesaj gönderen Turhan »

DOP110CS serisi HMI'da 3 farklı comport bulunmaktadır Bunlardan;

COM-1: RS-232 arabirimini

COM-2: RS232 yada RS485 arabirimini

COM-3: RS422 yada RS485 arabirimini desteklemektedir.

COM1 fiziksel portu yalnızca COM-1 bağlantı pinlerini desteklerken, COM2 fiziksel portunun üzerinde hem COM2 hem de COM3 noktalarının bağlantı pinleri bulunmaktadır ve bu portlara ait pin dağılım şeması aşağıdaki gibidir. Com portlara ait mod seçimini ise DOPSoft üzerindeki haberleşme ayarları penceresinden seçmeniz yeterli oalcaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
protek1
Mesajlar: 7
Kayıt: 13 Haz 2018, 05:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 110CS comport

Mesaj gönderen protek1 »

Merhaba,

Bir uygulamada ;
Dop-110cs ve Dvp 14ss2 kullanmaktayım.

Dop-110cs Com2 portu Dvp 14ss2 (com2) ile haberleşmekte
Dop-110cs Com3 portu AKÜ ile haberleşmekte (modbus)

Sistemi açtığımda Akünün "HMI" üzerinden PLC dijital output ile uyandırılması gerekiyor. Bu arada "Com3 Haberleşme hata" mesajı çıktığından sistemi güçlükle açabiliyoruz.
Akü start verildiğinde Akü kendi kontrollerini yaptığından 10 sn sonra açılıyor. Bu arada hata mesajı sürekli diğer işlemleri yapmamızı engelliyor.

Sonuç olarak HMI - Com3 portu ile , Aküden biz sadece , Voltaj, Amper, Soc Değeri, Min ve Max Sıcaklık değerlerini okuyoruz.

Com3 haberleşme hata mesajını kapatma parametresi var mıdır. Dönüş yapmanızı rica eder, İyi çalışmalar dilerim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 110CS comport

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI "Yükleme ekranı başlangıç süresi" sekemsinden siseme enerji verdiğinizde HMI'ı 10saniye gecikmeli başlatabilirsiniz. Bu esnada COM-3'e bağlı diğer aygıtlarınızda haberleşmeya hazır hale gelebilir.

Bu zaman gecikmesini istemiyorsanız HMI "Stationoff" yada "Stationon" makro komutlarını kullanabilirsiniz. HMI açılış makrosunda Stationoff komutu ile istasyonu başlangıçta kapatbilir. PLC'de belirli bir zamanında sonunda arkaplan makro IF karşılaştırma koşulu ile COM-3'e bağlı istasyonların haberleşmesini yeniden etkinleştirebilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
protek1
Mesajlar: 7
Kayıt: 13 Haz 2018, 05:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 110CS comport

Mesaj gönderen protek1 »

Turhan Bey, Merhaba

Ben Hmı Com2 portunun açık kalmasını istiyorum com2 ile PLC haberleşiyor o port ile ilgili sıkıntım yok,
HMI com3 portu ; Akü - Plc tarafından uyandırıldığında aktif olmalı
Akü - Plc tarafından kapatıldığında pasif olmalı , hata mesajı vermemeli HMI com2 portu ile PLC kesintisiz haberleşmeli

Örnek Makro yazabilir misiniz, teşekkür ederim. İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 110CS comport

Mesaj gönderen Turhan »

M100 bitinin durumuna göre COM-3'e bağlı ID-1'in haberleşmesini aktif yada pasif edebilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.