eternet bağlantısı

Kullanıcı avatarı
mustafa
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

eternet bağlantısı

Mesaj gönderen mustafa »

uğur bey kolay gelsin
dop b 03 e211 hmı ile bilgisayara veri gönderme işlemi yapıyoruz. bu sistemle bir senedir vardiya bazlı üretim verilerini depolamaktayız.
burdaki sorunumuz hmı nin bir şekilde eternet bağlantısı koptuğunda operatörün ekran üzerindeki veri gönder butonunu kullanmasını engellemek
eternet bağlantısı şartını ekrandaki bir butona atayabilirmiyiz.
öperatör mevcut veriyi gönderdiğini sanıp eski veriyi silip yeni imalata geçiyor ama kayıt bilgisayara gitmediğinden kayıplar yaşıyoruz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen Uğur »

Makro komutları içerisindeki GETETHERLINKSTATUS ile HMI Ethernet Linklerinden herhangi birinin durumunu kontrol edebilirsiniz.

$100 = NETLINKSTATUS(0)

Önrek 0 nolu ethernet linkinin durumunu $100 e atacak.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mustafa
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen mustafa »

uğur bey
$100 de karakter olarak nasıl görmemiz lazım 0 1 olarakmı
eternet bağlantı adresi 5 olan hmi de arka plan makroda $100 = NETLINKSTATUS(5) olarak denedim ama sonuç alamadım
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen Uğur »

Duruma dair 0 yada 1 değeri göreceksiniz. Ethernet linkinin numarasına haberleşme ayarlarındaki ethernet altına eklediğiniz driverlar üzerinden bakın. Bir adet var ise genelde 0 dır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mustafa
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen mustafa »

günaydın ugur bey
mevcut ayarlarım bunlar
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle PLC ile HMI ip adresleri aynı sınıftan olmalıdır. Yani biri 192.168.0.5 diğeri ise 192.168.1.5 şeklinde değilde 192.168.1.5 ve 192.168.1.6 gibi vermelisiniz. Makro komutunda netlinke 5 vermişsiniz bunu 0 yaparak deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mustafa
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen mustafa »

bu şekilde denedim sonuç alamadım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen Uğur »

Bağlantı koptuğunda göreceğiniz üzere 34 değerini vermektedir.
Bağlantı_Var.jpg
Bağlantı_Yok.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mustafa
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen mustafa »

uğur bey günaydın vermiş olduğunuz programı denedim çalışıyor fakat şöyle bir durum var imalatta halihazırda çalışan 30 yakın hmi var programı atölyede yeni bir hmi de kurdum imalatta ip si 5 olan hmı nin eternet bağlantısı gittiğinde atölyeden görüyor fakat ip 5 olan hmi yi sistemden ayırdığımızda atölyede kurduğumuz hmi nin bağlantısını kesip verdiğimizde değişiklik olmuyor anladığım program yüklü olan hmı den başka bir hmi nin bağlantısını kontrol edebiliyor.
bizim istediğimiz hmi nin kendi eternetinin bağlı olup olmadığını operatöre göstermek bunu nasıl yaparız.
zira sistemde kullanılmayan ip ile denedim ama olmadı
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: eternet bağlantısı

Mesaj gönderen Uğur »

Burada IP adresini değil ethernet link numarasını makro komutuna giriyorsunuz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön