1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2019, 08:07
gönderen salihtozan
Merhaba,

Yaskawa V1000 sürücüden HMI üzerinden veri okumak istiyorum. RS-485 ile haberleştirmek istiyorum ancak haberleştiremedim. Daha önce DOP ile Yaskawa haberleşme deneyen oldu mu?
(Üretici olarak Yaskawa haberleşme olarak MEMOBUS seçtim.)

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2019, 08:41
gönderen Turhan
[5] DOPB - Yaskawa V1000 Haberleşme örneğini kullanabilirsiniz.

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2019, 08:47
gönderen salihtozan
Turhan bey öncelikle cevabınız teşekkür ederim, gönderdiğiniz linkte sayfa bulunamadı uyarısı alıyorum.

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2019, 08:50
gönderen Turhan
DOPB - Yaskawa V1000 Haberleşme Linkini güncelledim. Dosya yolu aşağıadaki gibidir.

Forum ana sayfa --> DELTA Electronics Türkiye --> Haberleşme Uygulamaları --> [5] DOPB - Yaskawa V1000 Haberleşme

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2019, 09:01
gönderen salihtozan
Teşekkür ederim Turhan bey,

İyi çalışmalar, iyi günler.

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2023, 11:22
gönderen Ozankavci
arkadaşlar v1000 ile haberleşmeyi sağlıyorum ancak inverterin enerjisi gidip geldiğinde dop taki frekans değerlerini tekrardan yazmıyor yani enerji gittiğinde tekrar yazması gerekiyor

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2023, 14:35
gönderen TahaIsı
Ozankavci yazdı: 04 Ara 2023, 11:22 arkadaşlar v1000 ile haberleşmeyi sağlıyorum ancak inverterin enerjisi gidip geldiğinde dop taki frekans değerlerini tekrardan yazmıyor yani enerji gittiğinde tekrar yazması gerekiyor
Ozan Bey HMI içerisindeki "$M" adresleriyle sürücüden okumuş olduğunuz adreslerinizi makro fonksiyonu ile Movelayarak yani "MOV" komutu ile HMI ' ın kalıcı hafızalı bitlerinden faydalanırsanız sorununuzu çözeceğinizi düşünüyorum.
Örn : Hız "MW2" adresini "$M10" adresine aktarmıs olduk ve bu adres kalıcı bir adres oldugundan verileri hafızasında tutacaktır. Forumdan almış olduğum "Yaskawa V1000" Haberleşme örneği dikkate alınmıştır.
Resim

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2023, 17:00
gönderen Ozankavci
taha bey ilginiz için teşekkür ederim. HMI kalıcı bitlerine kayıt yapıyorum zaten ama benim sorunum, inverterin enerjisi kesildiğinde frekans değerinin sıfırlanması hmı ekranda sıfırlanmıyor ancak inverterde sıfırlanıyor. ekranda frekans gönderdiğim pencereyi acınca kayıtlı frekansı gönderiyor benim istediğim invertere enerji geldiğinde frekans bilgisini ekrandan otamatik çekmesi veya ekranın frekansı otomatik göndermesi.

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2023, 08:34
gönderen Ozankavci
inverter ile haberleşme kesildiğinde ekrandaki değerleri otomatik gönderme işlemide yapabiliriz mesela .

Re: DOP-B serisi HMI ile Yaskawa sürücü haberleştirme Sorunu

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2023, 13:08
gönderen TahaIsı
Ozankavci yazdı: 05 Ara 2023, 08:34 inverter ile haberleşme kesildiğinde ekrandaki değerleri otomatik gönderme işlemide yapabiliriz mesela .
Aşağıda belirttiğim makroyu deneyebilirmisiniz . Buradaki mantık eğer hz değeri : 0 ise enerji kesildiğinde 0 oldugunu varsayarak ekranda girilmiş olan veriyi tekrardan adrese göndermek için makroyu işletmiş olacaktır.

$M10 = ({Link1}1@MW2)
IF {Link1}1@MW2 == 0
$M10 = ({Link1}1@MW2)
ENDIF