Öncelikle herkese iyi çalışmalar dilerim.
Çalışmakta olduğum şirkette kullanmakta olduğumuz dop-b07e411 hmı panelin ip adresi kimse tarafından bilinmemektedir. Normal com yada usb bağlantı içinde panel uygun konumda değildir.(sökme takma işçilik yapılması ve üretimin durdurulması gerekmektedir.) Bu panel ethernet çoğaltıcı ile siemens s71200 ile haberleşmektedir. Bu çoğaltıcıdan bağlantı yapmaya çalışmaktayım.Bir kaç ip adresi denemesi yaptım ve tahmin edeceğiniz gibi tutmadı.Bu ip adresini bulmam konusunda bana yardımcı olabilirminiz.
Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
DOP-B07E411 İP ADRES UNUTMA
- yusaozbek
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 04 Ağu 2019, 12:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Ahmet
- Mesajlar: 782
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-B07E411 İP ADRES UNUTMA
Tam emin olmamakla birlikte Systen menu içerisinde Network veya COMport diye bir menü olması gerekiyor. Oradan görebilirsiniz diye biliyorum.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-B07E411 İP ADRES UNUTMA
HMI arkasındaki buton ile System menüsüne girin ve System Setting içerisinde Network menüsünden gözleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yusaozbek
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 04 Ağu 2019, 12:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-B07E411 İP ADRES UNUTMA
Merhaba,
İp adresini dediğiniz şekilde hmıdan aldım. Dobsoft tan programı çekmek için seçenekler menüsünden hmı seçiyorum.Sonrasında araçlar menüsünden tüm dataları çağır diyorum.Karşıma bi ip adres sayfası çıkıyor oraya hmıda görünen ıp adresi yazıyorum ve şifre istiyor.Onuda yazdıktan sonra tamam tuşuna basıyorum ve karşıma (ETHERNET can't be opened) diye bir yazı çıkıyor. Ethernet kablosunda sorun yok s71200 plc ile bağlantı kurabiliyorum.
Bağlantıyı ethernet çoğaltıcı üstünden yapmaya çalışmaktayım.
İp adresini dediğiniz şekilde hmıdan aldım. Dobsoft tan programı çekmek için seçenekler menüsünden hmı seçiyorum.Sonrasında araçlar menüsünden tüm dataları çağır diyorum.Karşıma bi ip adres sayfası çıkıyor oraya hmıda görünen ıp adresi yazıyorum ve şifre istiyor.Onuda yazdıktan sonra tamam tuşuna basıyorum ve karşıma (ETHERNET can't be opened) diye bir yazı çıkıyor. Ethernet kablosunda sorun yok s71200 plc ile bağlantı kurabiliyorum.
Bağlantıyı ethernet çoğaltıcı üstünden yapmaya çalışmaktayım.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-B07E411 İP ADRES UNUTMA
Eğer HMI ve Yükleme yapacağınız PC aynı IP sınıfında değil ise benzer hatayı alırsınız. HMI ve PC'nizin aynı IP sınıfında olduğunu kontrol ediniz. Gerekirse HMI ve PC'yi doğrudan birebir bağlayarak haberleşmeyi deneyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yusaozbek
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 04 Ağu 2019, 12:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-B07E411 İP ADRES UNUTMA
Sorun pc ile hmı aynı ip adresinde olmasından kaynaklanıyormuş.telefonda destek aldıgımda sorunun aynı ip olmasından kaynaklandığını anladık.192.168.0.66 hmı pc 192.168.0.67 yapınca programı çektim yardımlarınız için teşekkürler.