kolay gelsin dop-107cv ekran ile 28sv plc haberleşme çok yavaş ekrandaki değişken datalar geç tepkime veriyor
com 1 portundan dop-107cv ile 28sv plc 232 haberleşme yaptım
com 2 portundan 1 adet e serisi sürücü 2adet dtc1000 485 haberleşme yaptım yinede çözülmedi
yardımcı olursanız sevinirim
program ektedir
iyi çalışmalar...
DOP-107CV
- burakilhan
- Mesajlar: 70
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DOP-107CV
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV
COM port ayarını aşağıdaki gibi düzenleyerek deneyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- cemkymk
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 03 Şub 2021, 12:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV
DOP 107-CV HMİ panele bir ucu yazıcı kablosu diğer ucu usb ile pc den bağlandım. ekranı yükledim ama ekran işlevsiz çalışmyor ve sürekli ekrana bu hatalar geliyor sırası ile. Lütfen yardımcı olun biraz aciliyet durumu var şimdiden teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-107CV
Merhaba,
Bu sorunun temel iki sebebi bulunmaktadır.
1. HMI Haberleşme ayarlarınız ile PLC haberleşme ayarlarınız aynı değildir.
2. Haberleşme için fiziksel bağlantınız doğru değildir.
Emin olmak için PLC'nizi formatlayın. Formatlanmış PLC'nin default protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1 olacaktır. Örnek bir DOPSoft boş bir projesi açın ve aşağıdaki haberleşme ayarlarına sahip projenizi PLC'nin herhangi bir adresini okutarak deneyiniz. Haberleşmeyi doğrulamak için PLC programında Örnek D100 data değerini bir birim arttıran basit bir program yazabilirsiniz.
.
Bu sorunun temel iki sebebi bulunmaktadır.
1. HMI Haberleşme ayarlarınız ile PLC haberleşme ayarlarınız aynı değildir.
2. Haberleşme için fiziksel bağlantınız doğru değildir.
Emin olmak için PLC'nizi formatlayın. Formatlanmış PLC'nin default protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1 olacaktır. Örnek bir DOPSoft boş bir projesi açın ve aşağıdaki haberleşme ayarlarına sahip projenizi PLC'nin herhangi bir adresini okutarak deneyiniz. Haberleşmeyi doğrulamak için PLC programında Örnek D100 data değerini bir birim arttıran basit bir program yazabilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.